Re: Installation prise triphasé pour machine à bois

Posté : lun. 15 déc. 2008 21:55
par jeje
re,
interrupteur tétrapolaire 40 a, en aval de celui un disjoncteur différentiel 30 Ma tétrapolaire 4 * 15A associé a une bobine mx ( sur laquelle on raccorde l'arrêt d'urgence) puis en aval un contacteur tétrapolaire commander par un Bp marche et un bp arrêt et vous raccorder en aval du contacteur la prise 20 A et vous brancher le moteur sur la prise.
cordialement

Re: Installation prise triphasé pour machine à bois

Posté : mer. 17 déc. 2008 20:44
par darkalbator
Si vous ajoutez autant de fonctions, il vous faut une séparation entre le cirsuit de et le circuit de puissance.
En plus, le moteur est-il sur variateur, possède-t-il un frein. En lui coupant l'alimentation, la machine s'arrête-t-elle rapidement ou lentement. Ne perdez pas de vue qu'un interrupteur sectionneur peut faire office de coupure d'urgence si la poignée est rouge sur un fond jaune. Je dirais même que la prise fait office de coupure d'urgence.