en effet, ma question est de savoir s'il faut être habilité pour manœuvrer un disjoncteur alors que l'armoire est IP2x.
Avatar du membre
Henri II
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 11:53
Contact :

Re: manoeuvrer un disjoncteur

Message par Henri II »

Alors Ben-zou je te confirme que normalement dans un contexte de prévention des risques électriques il faut être habilité BE pour manoeuvrer un disjoncteur. Toutefois un employeur peut néanmoins autoriser un salarié à faire cette manoeuvre sans l'habiliter formellement BE sous réserve de respecter les conditions formulées au point 11.5.1 de la norme NF C18-510. A+