Bonsoir,
Attention, on parle du courant qui ne doit pas faire déclencher.
Ca passe en courbe C avec un 12A (53A = 4,41In), et évidemment avec un 16 (3,31).
Cordialement
Définition d'un départ Cordon CHauffant
Re: Définition d'un départ Cordon CHauffant
Je confirme au début nous avions mis un courbe B qui a sauté. :)
Merci Candela.
Par contre un Disjoncteur 12A je connais pas. Enfin en schneider. Je ne me vois pas mettre un disjoncteur électronique pour ce truc. :)
Merci Candela.
Par contre un Disjoncteur 12A je connais pas. Enfin en schneider. Je ne me vois pas mettre un disjoncteur électronique pour ce truc. :)
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Définition d'un départ Cordon CHauffant
Bonjour,
Je pense effectivement que ce problème ne justifie pas un Dj électronique. J'avais pensé à un discontacteur, mais ça m'a paru trop compliqué.
A mon avis, il suffit de vous rapprocher des caractéristique idéales (donc de 12 à 16 A courbe C) et de bien dissocier dans le carnet de câble ce qui relève de la C15-100 (calcule par logiciel) et de la protection du matériel (diff et protection surcharge).
On ne pourra pas vous reprocher une étude incomplète
Cordialement
Siemens commercialise un 13 Aartifus a écrit :
Par contre un Disjoncteur 12A je connais pas. Enfin en Schneider. Je ne me vois pas mettre un disjoncteur électronique pour ce truc. :)
Je pense effectivement que ce problème ne justifie pas un Dj électronique. J'avais pensé à un discontacteur, mais ça m'a paru trop compliqué.
A mon avis, il suffit de vous rapprocher des caractéristique idéales (donc de 12 à 16 A courbe C) et de bien dissocier dans le carnet de câble ce qui relève de la C15-100 (calcule par logiciel) et de la protection du matériel (diff et protection surcharge).
On ne pourra pas vous reprocher une étude incomplète
Cordialement
Re: Définition d'un départ Cordon CHauffant
Re. La solution que le chantier a adopté c'est de couper le cordon chauffant en 2 donc 2 lignes électrique au lieu d'une.
ais bon j'ai de plus en plus de souci de courant de démarrage dans mes dossiers. le dernier en date : 2 rétroprojecteurs sur une même ligne... en nominal je passe mais au démarrage cela saute de temps en temps....
ais bon j'ai de plus en plus de souci de courant de démarrage dans mes dossiers. le dernier en date : 2 rétroprojecteurs sur une même ligne... en nominal je passe mais au démarrage cela saute de temps en temps....
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
