calibrae des cables et disjoncteurs de branchement

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
sebmed
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 10 mars 2009 18:56
Contact :

calibrae des cables et disjoncteurs de branchement

Message par sebmed »

Bonsoir, comment determiner la section du cable du branchement et le calibre du disjoncteur général merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: calibrae des cables et disjoncteurs de branchement

Message par Carminas »

Bonsoir

Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.

En général EDF pose des 30/45/60A

Pour choisir le calibre de votre abonnement, cela dépend de votre utilisation.
Voir simulateur sur le site d'EDF :
http://www.edf-bleuciel.fr/accueil/j-es ... 41163.html

@+
Carminas
Avatar du membre
sebmed
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 10 mars 2009 18:56
Contact :

Re: calibrae des cables et disjoncteurs de branchement

Message par sebmed »

Bonsoir merci pour votre réponse
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités