lire la plaque sur un moteur electrique..?

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
omen88
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 11 mars 2009 06:15
Contact :

lire la plaque sur un moteur electrique..?

Message par omen88 »

bonjour

jaimerais savoir comment lire la plaque sur un moteur electrique
se que je veux savoir cest la signification...

ex: jai un moteur electrique de 30hp 95amp 575 volt...



merci de votre aide
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: lire la plaque sur un moteur electrique..?

Message par Candela »

Bonjour,
Sur la plaque figurent les valeurs assignées, c'est à dire celles pour lesquelles le moteur a été calculé pour un fonctionnement normalement en régime permanent et à une température, altitude etc qui sont précisées soit sur la plaque, soit sur la notice. Sur des moteurs particuliers, des régimes différents peuvent être précisés.
30HP = puissance mécanique sur l'arbre (c'est un vieux moteur, actuellement c'est en kW)
575v = tension d'alimentation
95 A = courant absorbé.
Il est bien sûr extrêmement rare que ces valeurs soient obtenues, de surcroît simultanément, en exploitation. La variation d'un seul de ces paramètres entraîne celle de l'un des autres, voire des deux. Mais l'on doit savoir que s'écarter durablement d'une de ces valeurs peut influer sur la durée de vie.
puissance et intensité, uniquement en cas de dépassement
Tension : dans les deux sens, avec des tolérances qui doivent être indiquées.
Il devrait y avoir aussi :fréquence, mono ou tri, couplage, Id/In, [z_cosphi] , vitesse etc
Modifié en dernier par Candela le mer. 11 mars 2009 23:12, modifié 1 fois.
Avatar du membre
darkalbator
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
Localisation : 67
Contact :

Re: lire la plaque sur un moteur electrique..?

Message par darkalbator »

Bonjour,

Je suis d'accord avec Candela, j'ajouterais juste un casz de déterrioration prématuré supllémentaire. Dans le cas d'un moteur alimenté par le biais d'un variateru de fréquence, si l'on fait tourner le moteur trop lentement, il se peut qu'il ne soit pas suffisament refroidit et donc une surchauffe est possible.
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: lire la plaque sur un moteur electrique..?

Message par pinss67 »

Bonsoir

En complément des messages précédents

Un "hp" est égale à 726 watts ce qui fait donc 50 x 726 environ égale à 36 kW
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: lire la plaque sur un moteur electrique..?

Message par DOM »

bonsoir,
et en complément de pins67
HP=Horse power, le cheval vapeur anglais
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
omen88
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 11 mars 2009 06:15
Contact :

Re: lire la plaque sur un moteur electrique..?

Message par omen88 »

merci beaucoup pour votre aide :-)
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité