compteur d'énergie

Message par azidade »

bonjour :-)
j'ai raccordé un compteur(marqueur) a mon domicile comme dis sur :http://www.volta-electricite.info/file/compteur01.gif ,
mais mon problème est que son disque ne tourne pas convenablement (je n'arrive pas à le voir tourné tellement il est lent) et j'ai constater que le défilement des chiffres a avancé que de 2 chiffres sur une période de 3 mois de consomation .
j'ai comme charge(4lamp néon,frigo,tv,........enfin comme tous le monde).
es ce normale ou pas ??? [thinking]
sinon ou le problème ??
merci d'avance à vous.
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: compteur d'énergie

Message par pinss67 »

Bonjour

Je vous conseille de le signaler très rapidement à votre fournisseur d'energie, vous eviterez des soucis plus tard

Ils vérifieront votre compteur et vous serez tranquille

Donnez nous suite à l'histoire

A plus
Avatar du membre
azidade
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 23 avr. 2008 15:44
Contact :

Re: compteur d'énergie

Message par azidade »

bonjour ;-)
Merci pinss67 pour ta répense ,désolé pour ce grand retard,je n'avez pas vraiment le temps.
je vais suivre tes conseils .
merci.
une petite question :
j'ai oublié de vous donner la Constante de mon compteur d'énergie (2,6Wh/tour),alors se ce que cette constante a une influence sur la vitesse de rotation du disque en fonction de la charge ?
A+
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: compteur d'énergie

Message par Max78 »

Bonjour,

Oui bien sur ;-)

Plus la constante est grande et plus votre disque tournera lentement pour la même charge.
A l'inverse, plus votre constante est petite et plus votre disque tournera vite pour la même charge.

Cordialement,
Max
Avatar du membre
azidade
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 23 avr. 2008 15:44
Contact :

Re: compteur d'énergie

Message par azidade »

bonsoir
merci max78 c'est trés claire.
A+