racordement volets roulants

Message par ston »

Bonjour
Encore une petite question svp:
Pour les volets roulants,avec un branchement simple avec juste l inter approprie,est ce que je suis oblige pour etre conforme a la norme,d alimenter chaque volet,avec un circuit qui part du tableau(sur un seul disjoncteur),ou bien est ce que je peux avec un seul circuit(1,5mm 16 a),les alimenter d un a l autre(il y en a 4)
Merci pour vos reponses
Au plaisir
Ston
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: racordement volets roulants

Message par DOM »

BONJOUR,
16A en 1,5mm2,c'est bon si la puissance de vos 4 volets ne depasse pas 3500Watts.
@BIENTOT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
ludo83
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 11 juin 2008 23:59
Contact :

Re: raccordement volets roulants

Message par ludo83 »

je suis peut être traditionaliste mais 1,5 pour moi reste en 10A
un moteur de volet traditionnel est dans les 350 à 400W donc les quatre sur la même protection ne pose pas de souci
Avatar du membre
ston
De passage
De passage
Messages : 67
Enregistré le : mer. 17 déc. 2008 12:24
Contact :

Re: racordement volets roulants

Message par ston »

Bonjour
Merci pour vos reponses
Ce que j aimerai savoir aussi,c est ce que j ai mis plus haut:Est ce que je suis oblige pour etre conforme a la norme,d alimenter chaque volet,avec un circuit qui part du tableau(sur un seul disjoncteur),ou bien est ce que je peux avec un seul circuit(1,5mm 16 a),les alimenter d un a l autre(il y en a 4)
Au plaisir
Ston
Avatar du membre
ludo83
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 11 juin 2008 23:59
Contact :

Re: raccordement volets roulants

Message par ludo83 »

sur un seul disjoncteur pas de probleme
par pontage de volet a volet ou en directe du tableau (meilleur solution ci il y aura un jours une commande centralisé )
Avatar du membre
ston
De passage
De passage
Messages : 67
Enregistré le : mer. 17 déc. 2008 12:24
Contact :

Re: racordement volets roulants

Message par ston »

bonjour
Merci Ludo 83 pour ta reponse,un collegue m a dit qu en plus il fallait tirer un fil pilote,meme si on ne mettait pas de fermeture centralisee. ca m embete parce que maintenant que j ai tire mes lignes!
J espere que la norme n impose pas ce fil
Merci pour vos reponses
Ston
Avatar du membre
pedro8
Assidu
Assidu
Messages : 126
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 10:35
Contact :

Re: racordement volets roulants

Message par pedro8 »

5 ² bjr

tout depend des volets s ils sont en commande filaire ou radio
1 seul dis 10 a est suffisant mais quand ou peut faire des circuits separes c est bien mieux

ma derniere maison 16 volets tous separes en cas de panne plus facile a trouver

en plus si centralisation radio on peut arreter ou mettre en circuit ce que l on veut


exemple ouverture auto a 6 h 30 si vous avez des jeunes enfants ils n ont pas besoin d etre reveilles et cette heure la ??
QUESTION DE CONFORT +
Avatar du membre
ston
De passage
De passage
Messages : 67
Enregistré le : mer. 17 déc. 2008 12:24
Contact :

Re: racordement volets roulants

Message par ston »

Pedro 8
Effectivement je vais mettre un seul disjoncteur 10a etpolus tard ,ce sera toujours possible de les commander centralise par radio
merci pour ta reponse
au plaisir
Ston