protection chauffage a accumulation

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
watty
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 13 févr. 2009 15:30
Contact :

Re: protection chauffage a accumulation

Message par watty »

puis-je mettre mon circuit prise (x2) ainsi que mon circuit eclairage sous le meme ID ?
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: protection chauffage a accumulation

Message par DOM »

je ne vous le conseil pas!
50A DE CHAUFFAGE
40A DE PRISES
16A DE LUMIERE
Pour moi ca fait un peut beaucoup sur un ID de 63A :-)
Sauf si les prises et la lumiere serve en deco ;-)
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
watty
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 13 févr. 2009 15:30
Contact :

Re: protection chauffage a accumulation

Message par watty »

up
Avatar du membre
watty
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 13 févr. 2009 15:30
Contact :

Re: protection chauffage a accumulation

Message par watty »

derniere petite question ... je compte rajouter un tableau pour distribuer tout ça l'alimentation en 10 carré serait pas mal non?
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: protection chauffage a accumulation

Message par DOM »

BONSOIR,
je mettrai du 16mm2!le 10 Et trop juste env 10Kw ;-)
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: protection chauffage a accumulation

Message par Carminas »

BOnsoir

Une fois le chauffage en route, il vous reste 3,5kW pour les prises et l'éclairage. A mon avis amplement pour un usage classique, surtout que l'accumulation ne fonctionnera que pendant les HC.
De toute façon si votre disjoncteur de branchement n'excède pas 60A, le 63A ira bien dans tous les cas.

@+
Carminas
Avatar du membre
watty
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 13 févr. 2009 15:30
Contact :

Re: protection chauffage a accumulation

Message par watty »

merci
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités