changement des ampoules

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
mrm
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 22:45
Localisation : PARIS -FRANCE
Contact :

changement des ampoules

Message par mrm »

bonjour


apres une renovation electrique dans notre hotel , on a des ampoules qui grillent souvent (( presque tout les jours )) ! Quel en est la cause ??, ( ampoules de tous les types HALOGEN ,INCENDESENT )



merci d'avance de vos reponses
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: changement des ampoules

Message par VE Pp »

Bonsoir,

Peut être une tension trop élevée, une mesure est à faire.
Vous êtes tombés sur un mauvaise série.
Allumage ou extinction trop fréquent.

Voir si un éclairage avec des lampes fluocompactes et un allumage permanent ne serait pas plus rentable.
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: changement des ampoules

Message par Etincelle »

Bonsoir,

Un peu en retard, certes, mais infos quand même
Quelles tensions sont inscrites sur vos ampoules 220 ou 240V.
Une mesure de tension peut être révélatrice d'un disfonctionnement du réseau, mise à la terre du neutre défectueuse, ou réglage transfo HTA/BTA à revoir.

Amicalement
Avatar du membre
mrm
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 22:45
Localisation : PARIS -FRANCE
Contact :

Re: changement des ampoules

Message par mrm »

j'a une tension de 235 v et des fois 237 v sur l'alimentation des ampoules , ça peut être quoi ?

un dysfonctionnement du réseau électrique ou inter-diff et disjoncteur-diff .

j'ai testé inter-diff , et j'ai 231v - 234v - 235v ( Ph1-Ph2-Ph3) , ,,,,,,l'installation est en triphasé,,,,,,,,,,
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: changement des ampoules

Message par Etincelle »

Bonjour,

Vous avez des tensions, qui sont dans les normes, il faut prendre des ampoules en 240 Volts. Seul reméde

Amicalement.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 12 invités