disj.diff 0,30mA type SI pour un gongélateur ???

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
laet
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : sam. 31 janv. 2009 20:31
Contact :

disj.diff 0,30mA type SI pour un gongélateur ???

Message par laet »

Bonjour,
je réalise une étude pour la construction de ma maison g récupéré les normes 09,
et g en shémas de principe une PC Spécialisée : disj. diff type SI pour le congélateur
je comprends pas c une obligation??
Merci à l'avance.
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: disj.diff 0,30mA type SI pour un gongélateur ???

Message par Etincelle »

Bonsoir,

Le sujet parait un peu flou, il serait souhaitable d'argumenter en clair votre probléme, pour le bien des internautes tous soucieux de parfaire notre savoir des mystéres de la fée ELECTRICITE qui parfois nous laisse chercher au grand désespoir.

Bonne soirée
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: disj.diff 0,30mA type SI pour un gongélateur ???

Message par RFco »

laet a écrit :Bonjour,
je réalise une étude pour la construction de ma maison g récupéré les normes 09,
et g en shémas de principe une PC Spécialisée : disj. diff type SI pour le congélateur
je comprends pas c une obligation??
Merci à l'avance.


Salutatous,

Si vous avez la dernière édition de la norme NFC 15-100, (vous avez payé pls de 300 € pour celà???) cela es écrit en bleu, et donc ce n'est pas une obligation, seulement une interprétation/une recommandation...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
laet
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : sam. 31 janv. 2009 20:31
Contact :

Re: disj.diff 0,30mA type SI pour un gongélateur ???

Message par laet »

merci pour le renseignement
mais g télécharger le norme de schneider elle est gratuite et je l'ai imprimé en noir et blanc.....tant pis pour la couleur
Donc je n'ai qu'à faire un circuit spécialisé classique, cool.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: disj.diff 0,30mA type SI pour un gongélateur ???

Message par RFco »

laet a écrit :(...)
Donc je n'ai qu'à faire un circuit spécialisé classique, cool.

Même pas. Selon la norme, il est RECOMMANDE de mettre en place un circuit cpécialisé protégé par un différentiel HI/HPI/SI si et seulement si l'emplacement du congélateur à été défini, ce qui laisse une porte de sortie : on le met ou l'on veut et ainsi, exit le différentiel spécifique et ITOU pour le circuit spécialisé...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: disj.diff 0,30mA type SI pour un gongélateur ???

Message par Carminas »

Bonsoir

La lecture que je fais de la norme est la suivante :
- soit l'emplacement du congélateur n'est pas défini et on le branche sur n'importe quelle prise.
- soit l'emplacement du congélateur est défini et il faut alors un circuit spécialisé sous un interrupteur différentiel dédié de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI).

Dans l'absolu on n'a donc pas le droit d'avoir un circuit spécialisé congélateur partagé avec d'autres circuits sous le même interrupteur.

A prendre avec précaution, car comme dit par RFCO c'est un commentaire en bleu dans la norme, pas le texte normatif lui même.

Voir l'extrait de la norme sur ce lien :
Image

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 15 invités