Il y a deux jours j'ai rénové entièrement mon tableau électrique, tous s'est bien passé mais j'ai eu un petit soucis avec mes cables d'alimentations qui viennent de mon disjoncteur abonné (c'est du 16mm² rigide, et bon abonnement est a 45A).
Les câbles étaient trop courts pour arriver jusqu'au peigne vertical de mon nouveau tableau (legrand drivia). J'avais du rigide de même section à dispo donc j'ai fait un truc que je déteste faire en temps normal (mais la, manque de temps :/ ) : mettre un domino.
J'ai donc rallongé mon 16mm² en utilisant deux dominos prévus pour du 25mm² (DEBFLEX 704060 pour ne pas le nommer).
Je ne peux malheureusement pas changer le câble directement depuis mon disjoncteur abonné (c'était mon plan à la base vous imaginez bien
Le domino se trouve dans une goulotte qui fait environs 5.5cm de profondeur pour 9cm de large.
Je n'ai pas confiance sur le moyen et long terme, même si j'ai bien serré et même si je sais que le 16mm² est surdimensionné de base pour du 45A.
Ah oui, info importante, le disjoncteur abo est a moins d'un mètre du tableau élec ;)
Ma question (enfin
Merci d'avance ;)