branchement VFD 2.2kw

Message par gilles974 »

bonjour à tous

je termine le câblage BT de mon armoire électrique pour ma machine numérique, et il me reste la partie 220v sur laquelle je suis vraiment pas à l'aise avec le 220v et cela me fait "peur" [horsdemoi.gif]
un plan de câblage serais le bienvenue
mon but est de brancher un VFD de 2.2kw de la marque DELTA
je dispose en arrivée 220v

1 x disjoncteur de 32Amp en entrée qui rentre dans
1 x contacteur scheider LC1D18 avec un disjoncteur de 2Amp pour la bobine
1 x porte fusible cartouche de 16Amp
1 inter M/A + 1 x voyant VERT et 1 x voyant ROUGE

merci d'avance pour le coup de pouce
Avatar du membre
JC87
De passage
De passage
Messages : 85
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2009 20:31
Contact :

Re: branchement VFD 2.2kw

Message par JC87 »

Bonjour,

Variateur Delta c'est beaucoup trop vague. Il faut une référence pour regarder la doc technique et voir les précos constructeur.

JC
Avatar du membre
gilles974
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 26 oct. 2026 09:31
Contact :

Re: branchement VFD 2.2kw

Message par gilles974 »

bonjour,
c'est un model DELTA VFD-022EL.

++
gillles
Avatar du membre
JC87
De passage
De passage
Messages : 85
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2009 20:31
Contact :

Re: branchement VFD 2.2kw

Message par JC87 »

Bonjour,

Comme tu parle d'alimentation 230 mono je suppose que la référence exacte est VFD022EL21A.

Donc d'après la doc qui est ici : https://deltaacdrives.com/Delta-VFD-EL-Manual.pdf

Il fait une protection par fusible ou disjoncteur de 50 ampères en tête.

Le contacteur est inutile dans la plupart des cas et même néfaste si on s'en sert de marche/arrêt car ça réduit la durée de vie de l'appareil. C'est précisé dans la doc.

Pour une marche simple il suffit de fermer le contact DCM-MI1 ou DCM-MI2 selon le sens désiré.

Le voyants je ne vois pas trop mais si besoin il y a moyen d'utiliser les contacts RC/RA/RB qui sont des relais NO/NC mais l'affectation sera à changer avec le paramètre 3.0. Par défaut c'est défaut variateur. Si tu veux signaler la marche/arrêt il faudrait changer le 3.0 de 8 à 17 ou 18 et le contact signalera en NO la marche et en NC l'arrêt.

JC
Avatar du membre
gilles974
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 26 oct. 2026 09:31
Contact :

Re: branchement VFD 2.2kw

Message par gilles974 »

bonjour
merci pour les infos apparemment se modèle est en fin de vie , je contacte l'entreprise pour voir se qu'il y a en remplacement

++
gilles