Plusieurs tableaux divisionnaires

Message par Christophe89 »

Bonjour
Pourriez-vous me donner un conseil sur un truc de câblage ?
​C'est pour la maison je vien d'acheter.

il y a 6 tableaux divisionnaires

Branche principale : AGCP >TD1 >TD2 > TD3
​Dérivation depuis le TD1 : TD1 > TD4 >TD5 >TD6

​Du coup, je me pose quelques questions aux les normes qui concerne cette sujet de tableau divissionaire.



​Est-ce qu'il faut obligatoirement un disjoncteur au départ de chaque câble d'alimentation pour le protéger ?

​Est-ce que ce disjoncteur doit être inférieur à l'AGCP (le disjoncteur de branchement) ?
​Et pour chaque départ en aval, est-ce que le disjoncteur doit logiquement être inférieur à celui qui est en amont ?"

Par example, ci on met un 40A au TD1 pour protéger le câble d'alimentation du TD2, on est obligé de mettre un disjoncteur moins de 40A au TD2 pour protéger le câble d'alimentation du TD3?

AGCP

|
[ TD1 ]
/
(40A)
/
[ TD4 ]
|
(32A)
|
[ TD5 ]
|
(25A)
|
[ TD6 ]

Tous les câbles d'alim sont 16mm
Et les distance max entre l'agcp et un tableau final et mins de 10m

​Je aimerais aussi, si un jour j'augmente mon abonnement, il ne devrait y avoir qu'un minimum de boulot à refaire.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7433
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Plusieurs tableaux divisionnaires

Message par RFco »

Bonjour

Tout dépend de ce qu'il y a dans ces tableaux

Oui il faut un disjoncteur pour alimenter chaque tableau avec du 16mm² on peut mettre du 63A ce qui permettra toute évolution.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Plusieurs tableaux divisionnaires

Message par Carminas »

Bonsoir

Sur un habitat existant, si tout est en 16² vous pouvez laisser comme cela, c'est sécurisé.
Sur du neuf, il aurait fallut des disjoncteur

Vous mettez les calibres que vous voulez (inférieur ou égal à 63A).
Mais il est évident que certaines combinaisons n'ont pas d'intérêt (mais pas interdit pour autant).
Carminas
Avatar du membre
Christophe89
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 12 oct. 2026 14:33
Contact :

Re: Plusieurs tableaux divisionnaires

Message par Christophe89 »

Merci pour les réponses

J'étais pas claire
Je vais refaire touts les tableaux.

Ma question c'est, es ce que c'est obligatoire de protéger chaque câble d'alimentation qui part d'un tableau '
Par example, les 2 câbles d'alimentation qui partent du TD1, dois-je les protéger aux départ par des disjoncteurs divissionaires?
Ou je peux juste raccorder les câbles sur des borniers pour piquer une alim pour des tableaux ailleurs,
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par Christophe89 le mar. 13 oct. 2026 07:56, modifié 1 fois.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Plusieurs tableaux divisionnaires

Message par Carminas »

Bonjour

Si vous refaites à neuf, oui c'est obligatoire.

La norme actuelle impose un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire (même si, avec du 16² un simple interrupteur sectionneur aurait suffit, le disjoncteur de branchement assurant la protection contre les surintensités, mais ce n'est pas ce qui dit la norme).

Exemples :
Tableau divisionnaire C.jpg
Tableau divisionnaire 8.jpg
Tableau divisionnaire 9.jpg
Tableau divisionnaire A.jpg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Avatar du membre
Christophe89
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 12 oct. 2026 14:33
Contact :

Re: Plusieurs tableaux divisionnaires

Message par Christophe89 »

Merci beaucoup. C'est ça je voulais savoir.
Est-ce que le disjoncteur/sectionneur qui protège un câble partant d'un tableau vers un autre doit être inférieur à celui du tableau de départ pour garantir la sélectivité ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7433
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Plusieurs tableaux divisionnaires

Message par RFco »

Christophe89 a écrit : ↑mar. 13 oct. 2026 08:09 Merci beaucoup. C'est ça je voulais savoir.
Est-ce que le disjoncteur/sectionneur qui protège un câble partant d'un tableau vers un autre doit être inférieur à celui du tableau de départ pour garantir la sélectivité ?
Bonjour

il suffit de regarder et comprendre le dernier schéma de Carminas



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Plusieurs tableaux divisionnaires

Message par Carminas »

Bonjour

Rien ne vous empêche de mettre le même calibre que le précédent.
Mettre un calibre plus élevé, n'a pas de sens, mais n'est pas interdit.
La sélectivité par rapport à une surcharge a peu d'intérêt.
Carminas
Avatar du membre
Christophe89
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 12 oct. 2026 14:33
Contact :

Re: Plusieurs tableaux divisionnaires

Message par Christophe89 »

Merci beaucoup.

Une autre question
Pour distribue/piquet les alim (16mm), est-ce qu'on est obligé de utiliser des borniers ou on peut utiliser des wago ou dominos
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7433
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Plusieurs tableaux divisionnaires

Message par RFco »

avec des borniers bien entendu
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...