Four 16A sur disjoncteur 32A

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
ajuriumz
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 7 oct. 2026 16:14
Contact :

Four 16A sur disjoncteur 32A

Message par ajuriumz »

Capture d'écran 2026-10-07 162137.png
Bonjour à tous,

Je souhaite installer un four classique 16A 3500W chez moi, voici un schéma :

https://imgur.com/a/FbzHVw3

Selon certaines personnes, le risque avec ce que je souhaite faire est que si le four a un problème et a un courant de défaut, qui serait entre 16A et 32A, le four et le 2.5mm² cramerait sans que le 32A ne déclenche car le courant serait en dessous, alors qu’avec un 20A ou un 16A le défaut serait vu par le disjoncteur et ça déclencherait avant le drame.
Mon avis, c’est qu’il pourrait avoir un courant de court-circuit, qui ferait déclencher mon général, mais je ne vois pas quel courant de défaut pourrait produire ça, ni comment mon four pourrait consommer plus que sa conso nominale.

Après avoir regardé la NF C 15-100-10 j’ai un doute avec ce tableau et le 2.5mm²=20A maximum et prise four =20A maximum.

https://imgur.com/a/hIHsFX7

J'ai donc tenter de modéliser ça sur CANECO, et ça passe :

https://imgur.com/a/MrGClR5

Est ce donc vraiment contraire à la norme et y'a t'il un réel risque ?

J'aimerais éviter de modifier ce disjoncteur 32A.

Merci d'avance
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7433
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Four 16A sur disjoncteur 32A

Message par RFco »

Bonjour

Un 32A avec en aval un 6mm² alimentant un 16A ayant en son aval du 2,5mm² pour alimenter le four est un montage tout à fait correct vis à vis de la norme

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
ajuriumz
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 7 oct. 2026 16:14
Contact :

Re: Four 16A sur disjoncteur 32A

Message par ajuriumz »

Merci pour cette réponse concise !
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité