Bonjour à tous,
Je rencontre un problème sur un moteur asynchrone triphasé et j’aimerais avoir votre avis avant de remplacer des composants inutilement.
Le moteur est donné pour 2,2 kW – 230/400 V – 50 Hz – 4 pôles, avec un courant indiqué de 8,9 A en 230 V / 5,1 A en 400 V. Il est actuellement couplé en étoile sur un réseau triphasé 400 V.
Mes mesures sont les suivantes :
Tension à vide entre phases : 401 / 400 / 402 V
Tension au démarrage : elle descend momentanément à environ 356 / 361 / 359 V
Tension une fois le moteur lancé : environ 397 / 399 / 398 V
Courant pendant le fonctionnement : environ 4,6 à 4,9 A
Résistance des trois enroulements mesurée hors tension : entre 2,8 et 3,0 Ω
Le moteur démarre, mais met environ 3 à 4 secondes à atteindre son régime normal et le bruit est nettement plus important qu'auparavant.
Le câble entre le tableau et le moteur fait environ 28 m. Il s'agit d'un câble cuivre 4G2,5 mm². Aucun autre gros moteur ne fonctionne au même moment.
Ma première question est donc la suivante : une chute d'environ 40 à 45 V au démarrage peut-elle être considérée comme normale pour ce moteur, ou faut-il rechercher en priorité un problème de section de câble, de connexion ou de contacteur ?
Je voudrais également savoir quelle méthode de mesure vous utiliseriez pour déterminer si la chute provient du réseau en amont ou du circuit moteur. Est-il pertinent de mesurer simultanément la tension à la sortie du contacteur et directement sur la boîte à bornes du moteur pendant le démarrage ?
Je préfère effectuer quelques mesures supplémentaires avant de changer le contacteur ou le moteur.
Merci d’avance pour vos avis et surtout pour la méthode de diagnostic que vous recommanderiez.
Chute de tension au démarrage d’un moteur triphasé
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
