Bonjour , je cherche à activer cette fonction sur sepam via une équation qu'il faut réaliser.
quelqu'un aurait dèjà eu ce cas?
merci d'avance
ACTIVATION FONCTION CPLU SEPAM
Re: ACTIVATION FONCTION CPLU SEPAM
Bonjour, je cherche à activer une fonction sur Sepam via une équation. Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce cas ? Merci d’avance
Re: ACTIVATION FONCTION CPLU SEPAM
Bonjour, peux-tu préciser quelle fonction tu souhaites activer sur le Sepam?
- louishowy58
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : lun. 5 janv. 2026 12:16
- Contact :
Re: ACTIVATION FONCTION CPLU SEPAM
Bonjour, oui c’est déjà arrivé sur des SEPAM, en général il faut bien vérifier le type de logique choisi (équation AND/OR), les états des entrées utilisées et surtout que la fonction soit correctement autorisée dans la configuration de protection. dino game
Re: ACTIVATION FONCTION CPLU SEPAM
Bonjour,
La fonction CPLU (comptage) sur SEPAM s'active via l'équation logique en affectant une entrée logique ou un bit interne comme source de comptage dans la page "Equations logiques" du logiciel SFT2841. Tu as accès à ce logiciel ?
La fonction CPLU (comptage) sur SEPAM s'active via l'équation logique en affectant une entrée logique ou un bit interne comme source de comptage dans la page "Equations logiques" du logiciel SFT2841. Tu as accès à ce logiciel ?