Bonjour,
Je lis la norme NF C15-100, l’UTE 15-105 et l’ UTE C15-712-1 et je me rends compte de la difficulté de la sélection des facteurs de correction.
En effet pour une pose enterrée, il faut la température du sol (qui a priori dépend de la profondeur) et la résistivité thermique du sol qui dépend du type de sol (la norme donne des pistes mais pour un type de sol, il peut y avoir plusieurs valeurs possibles).
Pour d’autres modes de pose, on demande la température de l’air ambiant aussi mais je doute que la météo donne une réelle idée de la valeur en fonctionnement.
Bref quelqu’un sait comment déterminer la résistance thermique du sol, la température de l’air ambiant/du sol sur chaque chantier (ou où chercher ces données).
Resistivité thermique du sol et température facteur de correction
-
pericles
- Expert

- Messages : 1307
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Resistivité thermique du sol et température facteur de correction
bonjour,
la sélection des facteurs de correction pour les câbles enterrés est difficile parce que les paramètres réels du sol sont rarement connus sur chantier. En pratique, il existe trois niveaux d’approche utilisés par les bureaux d’études et les installateurs.
Voir le mémo ci-joint https://uploadnow.io/f/JPPMfPX
cordialement
la sélection des facteurs de correction pour les câbles enterrés est difficile parce que les paramètres réels du sol sont rarement connus sur chantier. En pratique, il existe trois niveaux d’approche utilisés par les bureaux d’études et les installateurs.
Voir le mémo ci-joint https://uploadnow.io/f/JPPMfPX
cordialement
Re: Resistivité thermique du sol et température facteur de correction
Salut, selon moi tu n’as pas besoin de mesurer systématiquement la résistivité thermique du sol ou la température ambiante sur chaque chantier,la NF C15-100 et les guides UTE donnent des valeurs de référence (0,85 K·m/W, 20 °C sol, 30 °C air).
parait il qu' on ne sort de ces valeurs qu’en cas de projet sensible ou de conditions de sol très atypiques, où une étude thermique dédiée est alors justifiée.
quelqu'un peut dire mieux...ou avoir une perception différente
parait il qu' on ne sort de ces valeurs qu’en cas de projet sensible ou de conditions de sol très atypiques, où une étude thermique dédiée est alors justifiée.
quelqu'un peut dire mieux...ou avoir une perception différente
-
pericles
- Expert

- Messages : 1307
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Resistivité thermique du sol et température facteur de correction
bonjour,
l'objectif est de définir les facteurs de correction pour le calcul de la section du câble et la chute de tension.
Pour cela on peut employer la calculette EasyCalc Nexans
le lien https://www.nexans.fr/fr/tools-resources/easycalc.html
cordialement
l'objectif est de définir les facteurs de correction pour le calcul de la section du câble et la chute de tension.
Pour cela on peut employer la calculette EasyCalc Nexans
le lien https://www.nexans.fr/fr/tools-resources/easycalc.html
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité

