Salut,
Suite à une intervention dans un coffret électrique sectionné, c'est à dire coupé de son alimentation ( V.A.T effectuée ) j'ai trouvé une tension sur deux fils d'un bornier, pour relayage d'un moteur d'ouverture de porte, venant d'une autre alimentation.
Selon les normes est il possible de réaliser un circuit de relayage sous tension passant dans un coffret dont l'alimentation vient d'un autre coffret, soit de trouver des circuits sous tension dans un coffret sectionné, consigné, coupé de son alimentation principal, et cela de plus sans le signaler (pancarte, schéma, ...) ?
Suite à une intervention dans un coffret électrique sectionné, c'est à dire coupé de son alimentation ( V.A.T effectuée ) j'ai trouvé une tension sur deux fils d'un bornier, pour relayage d'un moteur d'ouverture de porte, venant d'une autre alimentation.
Selon les normes est il possible de réaliser un circuit de relayage sous tension passant dans un coffret dont l'alimentation vient d'un autre coffret, soit de trouver des circuits sous tension dans un coffret sectionné, consigné, coupé de son alimentation principal, et cela de plus sans le signaler (pancarte, schéma, ...) ?
Re: Coffret électrique industriel
Salut,
Pour être plus précis, peut on concevoir un coffret électrique, si celui ci est sectionné, coupé de son alimentation, avec un circuit passant, donc sous tension ? Y a t il une règle à respecter à ce sujet, une norme, et/ou procédure ? Pour moi si un coffret est sectionné, on ne doit pas trouver un circuit sous tension après une VAT, qui se fait au dispositif de coupure.
Pour être plus précis, peut on concevoir un coffret électrique, si celui ci est sectionné, coupé de son alimentation, avec un circuit passant, donc sous tension ? Y a t il une règle à respecter à ce sujet, une norme, et/ou procédure ? Pour moi si un coffret est sectionné, on ne doit pas trouver un circuit sous tension après une VAT, qui se fait au dispositif de coupure.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7395
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Coffret électrique industriel
Hello,
un auxiliaire associé à la coupure d'urgence?
@+
un auxiliaire associé à la coupure d'urgence?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Coffret électrique industriel
Hello, non, c'est d'une autre alimentation indépendante. Cela permet justement, en cas de coupure, arrêt d'urgence ou sectionnement du coffret, un relayage (par ce circuit pour permettre une commande sur une ouverture de porte)
Mais il y a quand même que ce circuit passe dans ce coffret qui est coupé, ce circuit me pose problème, car il est de plus pas signalé comme sous tension dans ce coffret mis hors tension (sectionné)
Mais il y a quand même que ce circuit passe dans ce coffret qui est coupé, ce circuit me pose problème, car il est de plus pas signalé comme sous tension dans ce coffret mis hors tension (sectionné)
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7395
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Coffret électrique industriel
hello,
pas clair tout ça
merci de faire un schéma
tu aurais donc une alim venant d'un autre coffret qui commanderait un relais dans cette armoire?
@+
pas clair tout ça
merci de faire un schéma
tu aurais donc une alim venant d'un autre coffret qui commanderait un relais dans cette armoire?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Coffret électrique industriel
Le circuit arrive sous tension sur un relais, qui est piloté par un automate. L'automate actionne le relais si il y a les conditions de sécurité requises, et permet la commande d'un moteur d'ouverture de porte (par une boite à clé)
Dans le cas où il n'y a plus de tension sur le relais, lors d'un arrêt d'urgence ou sectionnement du coffret, le contact se ferme par manque de tension, et permet la commande d'ouverture.
Mon problème est que ce circuit (donc un fil arrive sous tension 230V sur un contact du relais, puis l'autre fil vers le moteur si le contact se ferme) est sous tension, même si le coffret est sectionné.
Ce circuit peut il être conçu de cette manière selon les normes et règles ? ou voir est-ce un bidouillage pour ce faire ?
Je vais voir pour faire un schéma, en attendant des réponses, pour clarifier.
Dans le cas où il n'y a plus de tension sur le relais, lors d'un arrêt d'urgence ou sectionnement du coffret, le contact se ferme par manque de tension, et permet la commande d'ouverture.
Mon problème est que ce circuit (donc un fil arrive sous tension 230V sur un contact du relais, puis l'autre fil vers le moteur si le contact se ferme) est sous tension, même si le coffret est sectionné.
Ce circuit peut il être conçu de cette manière selon les normes et règles ? ou voir est-ce un bidouillage pour ce faire ?
Je vais voir pour faire un schéma, en attendant des réponses, pour clarifier.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7395
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Coffret électrique industriel
ta porte est alimentée par quel coffret?
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Coffret électrique industriel
Par un autre coffret indépendant
voir schéma
voir schéma
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Coffret électrique industriel
On voit que l'alim du moteur de la porte (230V) arrive depuis le coffret n°2 sur le relais du coffret n°1, passe ensuite sur la commande (boite à clé) vers le moteur de la porte.
Si je sectionne le coffret n°1, où il y a d'autres équipements (transfo de l'automate notamment), je n'ai plus d'alimentation dans le coffret n°1, et toujours de la tension venant du coffret n°2 par ce circuit.
Pour simplifier, et être plus concis, la bonne question est : "Peut-on validé une installation avec une tension passante dans un coffret sectionné ?"
N'est-il pas préconisé, voir normé, de retrouver toutes les alim des circuits passantes dans un coffret, dans ce même coffret, et donc, si il y a coupure, arrêt d'urgence ou sectionnement, annuler le risque d'avoir des conducteurs sous tension.
Si je sectionne le coffret n°1, où il y a d'autres équipements (transfo de l'automate notamment), je n'ai plus d'alimentation dans le coffret n°1, et toujours de la tension venant du coffret n°2 par ce circuit.
Pour simplifier, et être plus concis, la bonne question est : "Peut-on validé une installation avec une tension passante dans un coffret sectionné ?"
N'est-il pas préconisé, voir normé, de retrouver toutes les alim des circuits passantes dans un coffret, dans ce même coffret, et donc, si il y a coupure, arrêt d'urgence ou sectionnement, annuler le risque d'avoir des conducteurs sous tension.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7395
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Coffret électrique industriel
zappce a écrit : ↑mer. 17 sept. 2025 07:23 On voit que l'alim du moteur de la porte (230V) arrive depuis le coffret n°2 sur le relais du coffret n°1, passe ensuite sur la commande (boite à clé) vers le moteur de la porte.
Si je sectionne le coffret n°1, où il y a d'autres équipements (transfo de l'automate notamment), je n'ai plus d'alimentation dans le coffret n°1, et toujours de la tension venant du coffret n°2 par ce circuit.
Pour simplifier, et être plus concis, la bonne question est : "Peut-on validé une installation avec une tension passante dans un coffret sectionné ?"
N'est-il pas préconisé, voir normé, de retrouver toutes les alim des circuits passantes dans un coffret, dans ce même coffret, et donc, si il y a coupure, arrêt d'urgence ou sectionnement, annuler le risque d'avoir des conducteurs sous tension.
Bonjour
Où n'ai-je pas été assez clair quand j'ai parlé d'auxiliaire associé à la coupure d'urgence de ce coffret?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...