Bonjour à tous,
je suis en train de réaliser une note de calcul, j'ai des observations sur des départs "contraintes thermiques trop importante"
pourtant le courant de court circuit est faible dans l'armoire, 3 kA en Icc1 et 5kA en Icc3.
surtout ce qui est bizarre c'est que j'ai sensiblement les mêmes données sur des disjoncteurs et que je l'ai parfois et d'autres non.
le disjoncteur est un 16A pour du 2.5 mm².
merci d'avance pour votre aide
note de calcul élec calc
-
pericles
- Expert

- Messages : 1268
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: note de calcul élec calc
bonjour,
il faut connaître la longueur de la canalisation et le courant de court-circuit minimum Ik1min.
voir un exemple de calcul https://uploadnow.io/f/zxP1r7N
cordialement
il faut connaître la longueur de la canalisation et le courant de court-circuit minimum Ik1min.
voir un exemple de calcul https://uploadnow.io/f/zxP1r7N
cordialement
Re: note de calcul élec calc
Bonjour Pericles,
merci pour ton aide, je n'avais pas mis de référence constructeur, cela enlève le défaut sur le logiciel, merci à toi
merci pour ton aide, je n'avais pas mis de référence constructeur, cela enlève le défaut sur le logiciel, merci à toi
- edwinwalker
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : lun. 21 juil. 2025 04:49
- Contact :
Re: note de calcul élec calc
Bonjour, peut-être que la longueur des câbles ou le type de pose influe sur l’échauffement calculé ? Parfois ça joue beaucoup dans les notes de calcul.
Re: note de calcul élec calc
Bonjour,
Au vu de l’observation, avant de penser a mettre une référence matérielle, je pense à un problème de magnétique.
Câble de petite section et long, alors ikmin au bout du câble trop faible pour être vu par le disjoncteur.
Solution, régler le magnétique sous la valeur de ikmin au bout du câble -> un courbe B peux t’aider.
Au vu de l’observation, avant de penser a mettre une référence matérielle, je pense à un problème de magnétique.
Câble de petite section et long, alors ikmin au bout du câble trop faible pour être vu par le disjoncteur.
Solution, régler le magnétique sous la valeur de ikmin au bout du câble -> un courbe B peux t’aider.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
