choisir la section d'un fil

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 346
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par roro1111 »

pericles a écrit : mar. 3 juin 2025 12:51 bonjour,
avec le mode de pose 61, les calculs sont nuls car la section calculée (367,9 mm² ) suivant vos informations dépasse les valeurs du tableau BE (section cu_BE 300 mm²).
il faut refaire les calculs avec un autre mode de pose, par exemple 62 ou 63.
pour la chute de tension il faut indiquer le cosinus φ.
je ne fait plus de calcul avec les conditions si.
cordialement
bonsoir pericles et merci pour vos reponses

quoi pour les autres questions puisque j'aimes avoir votre avis puisque je te fais confiance?

merci d'avance
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 346
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par roro1111 »

bonsoir pericles

1- la chute de tension que vous utilisez ( formule) nous donne la chute de tension entre phase et neutre et si on veut la chute de tension entre 2 phases il faut la multiplier par 1.73, c'est à dire pour un cable vous avez trouvé une chute de 7v alors la chute de tension sera 12v entre 2 phases c'est vrai ça?
ce qui est different pour le cas des formules de la piece jonitive (chute de la tension), n'est ce pas?
formule.png

2-si on veut faire passer 4 cables monconducteur de 240mm2 par phase + le neutre + la terre sous la terre ( enterré) , ds ce cas on a 2 choix possibles:
1-mettre 4 monoconducteurs d'un meme phase en //s + neutre+terre et ds ce cas on aura 3 tubes enterrés contenant 6 monoconducteurs 4 pour le phase -1 neutre + 1terre.
2- en utilisant 4 tubes , chacun contenant une cable 4*240 ( 3 phases+neutre) + 1terre
que disez vous?

3- si on a 4 monoconducteurs sur chaque phase et sur le neutre en total 16 cables monoconducteur, ds ce cas quel doit etre le nombre de cable monoconducteur de la terre et sa section ?

4-du premier coup on pense que si la chute de tension pour un courant de 800A est de 6v pour une section de 300mm2 par exemple cela n'implique pas que si la section a doublée ( 2*300mm2) alors que la chute de tension va diminuer la moitié, n'est ce pas?
et cela à cause que la chute de tension n'est pas proportionnelle à la section du cable, n'est ce pas?

5- alors ds le cas des cables en //s, il faut obligatoirement calculer la chute de tension en utilisant comme section totale celle de la somme de toutes les sections des cables en //s et non pas individuellement, c'est vrai ça?
tandis que pour une meme section la chute de tension sera proportionnelle au courant et ds ce cas la valeur de la chute de tension est retirée sans faire le calcul seulement selon la proportion du courant, par exemple si pour un courant de 400A on aura une chute de 4v alors pour un courant de 200A la chute sera 2v bien sur pour la meme section , c'est vrai ça?

6-tandis que pour un courant donné la chute de tension n'est pas proportionnelle à la surface ,par exemple si pour un courant donné et une section S on aura une chute de 4v cel n'implique pas que si la section sera 2S alors la chute sera 2v, n'est ce pas?

merci
chute de la tension.png
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1255
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par pericles »

bonjour,
voir le mémo pour la réponse aux questions https://uploadnow.io/f/Pqp0BSx
cordialement
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 346
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par roro1111 »

pericles a écrit : ven. 6 juin 2025 13:56 bonjour,
voir le mémo pour la réponse aux questions https://uploadnow.io/f/Pqp0BSx
cordialement
bonsoir pericles

1-alors calculer les memes chutes de tensions à l'aide de l'autre formule jointive, vous obtenez autres valeurs pourquoi?
chute de la tension.png
2-alors de le cas des cables en //s on calcule la chute de tension d'une façon que la section appliquée ds la formule de la chute de tension sera la somme de toutes les surfaces des cables utilisés en //s, n'est ce pas?

3-la section du cable terre sera 600mm2 pour 4 cables de 300mm2 en //s sur chaque phase, n'est ce pas

merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1255
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par pericles »

bonjour,
voir le mémo ci-joint https://uploadnow.io/f/hfrlC0L
cordialement
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 346
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par roro1111 »

pericles a écrit : mar. 10 juin 2025 13:02 bonjour,
voir le mémo ci-joint https://uploadnow.io/f/hfrlC0L
cordialement
bonsoir pericles

je n'ai pas vu la date de ce lien puisqu'il est terminé, est ce vous pouvez me l'envoyez de nouveau si possible?

merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1255
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par pericles »

bonjour,
voir le mémo ci-joint https://uploadnow.io/f/bt7vFQG
les durées d'accès au téléchargement sont courtes ! ! !
cordialement
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 346
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par roro1111 »

pericles a écrit : ven. 20 juin 2025 11:45 bonjour,
voir le mémo ci-joint https://uploadnow.io/f/bt7vFQG
les durées d'accès au téléchargement sont courtes ! ! !
cordialement
bonjour pericles

merci pour votre reponse , mais moi je voudrais que vous calculez la chute de tension en utilisant la formule située ds le photo jointif .
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1255
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par pericles »

bonjour,
exemple de calcul avec votre formule ! ! ! !
voir le mémo https://uploadnow.io/f/0CKrVWc
cordialement
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 346
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par roro1111 »

pericles a écrit : dim. 22 juin 2025 11:55 bonjour,
exemple de calcul avec votre formule ! ! ! !
voir le mémo https://uploadnow.io/f/0CKrVWc
cordialement
bonsoir pericles

tres bien c'est ce que je viens de vous montrer:
2 valeurs differentes pour les chutes de tension en utilisant 2 formules differentes pour le calcul de la chute de tension ds les memes conditions:
ds ce cas vous avez eu une chute de tension=11.97v tandis qu'avec la formule que vous avez utilisée ds les messages precedents vous avez eu une chute de tension=7v ( voir piece jointive), pourquoi???

merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités