Bonjour,
Je me pose une question concernant l'application des formes de séparation internes (Forme 1 ,2a,2b,3a,3b...etc) définies dans la norme IEC 60439-1
On parle souvent des formes de séparation dans les tableaux industriels ou de forte puissance. Mais est-ce que ces exigences s’appliquent aussi aux
tableaux électriques domestiques ou tertiaires ?
Existe-t-il un passage précis dans la norme qui exclut (ou non) les petits tableaux de distribution de ces obligations ?
Cordialement
Les tableaux domestiques et tertiaires forme de séparation 2a , 2b...etc
-
pericles
- Expert

- Messages : 1257
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Les tableaux domestiques et tertiaires forme de séparation 2a , 2b...etc
bonjour,
pour les (petits) tableaux de répartition, c'est la norme IEC 61 439-3
exemple :
DRIVIA 13 coffrets 13 modules par rangée
tableau de choix p. 470-471
Caractéristiques techniques p. 483
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C
Conformes à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11
Conformes à la norme IEC 60670-24
Conformes à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT ... 0_0481.pdf
NF EN 61439-1 Règles générales
NF EN 61439-2 Ensembles d’appareillages de puissance
NF EN 61439-3 Tableaux de répartition
NF EN 61439-4 Ensembles de chantiers
NF EN 61439-5 Ensembles de distribution d’énergie électrique
NF EN 61439-6 Canalisations préfabriquées
NF EN 61439-7 Véhicules électriques
cordialement
pour les (petits) tableaux de répartition, c'est la norme IEC 61 439-3
exemple :
DRIVIA 13 coffrets 13 modules par rangée
tableau de choix p. 470-471
Caractéristiques techniques p. 483
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C
Conformes à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11
Conformes à la norme IEC 60670-24
Conformes à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT ... 0_0481.pdf
NF EN 61439-1 Règles générales
NF EN 61439-2 Ensembles d’appareillages de puissance
NF EN 61439-3 Tableaux de répartition
NF EN 61439-4 Ensembles de chantiers
NF EN 61439-5 Ensembles de distribution d’énergie électrique
NF EN 61439-6 Canalisations préfabriquées
NF EN 61439-7 Véhicules électriques
cordialement
Re: Les tableaux domestiques et tertiaires forme de séparation 2a , 2b...etc
Bonjour pericles,
C’est vraiment très intéressant, merci beaucoup !
Bien cordialement
C’est vraiment très intéressant, merci beaucoup !
Bien cordialement
-
pericles
- Expert

- Messages : 1257
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Les tableaux domestiques et tertiaires forme de séparation 2a , 2b...etc
bonjour,
pour information un mémo sur le passage de la norme IEC 60 439 à la norme IEC 61 439
( à enregistrée dans vos favoris)
https://www.legrand.fr/sites/default/fi ... pdf#page=4
cordialement
pour information un mémo sur le passage de la norme IEC 60 439 à la norme IEC 61 439
( à enregistrée dans vos favoris)
https://www.legrand.fr/sites/default/fi ... pdf#page=4
cordialement
Re: Les tableaux domestiques et tertiaires forme de séparation 2a , 2b...etc
Bonjour,
Merci encore, pericles
Cordialement
Merci encore, pericles
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
