Bonjour à tous, je rencontre un souci avec une rectifieuse, je viens de déménagé elle tournait parfaitement à mon ancien logement , elle était branché avec un variateur mono/tri , et maintenant à mon atelier j'ai le 380v , j'ai bien mis les barrettes du moteur en étoile, mais le transfo à grillé, j'en ai racheter un, j'ai que 2 phases pour le brancher , mais le disjoncteur de la machine coupe ! comment faire ?
tranfo : primaire 0-230 v/ 0-400 v , secondaire 0-24
je ne suis pas arrivé à mettre la photo du tranfo
cordialement
Transformateur
- seb19122509
- De passage

- Messages : 28
- Enregistré le : sam. 7 janv. 2017 10:08
- Contact :
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1614
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Transformateur
Bonjour, votre question n’est pas très claire, si sur votre ancienne installation vous aviez du 230 V en triphasé à présent votre circuit de télécommande doit fonctionner en 230 V et le moteur en 400v.
De ce fait votre transformateur doit être alimenté entre le 0 et 400 V pour avoir du 230 V en sortie.
De ce fait votre transformateur doit être alimenté entre le 0 et 400 V pour avoir du 230 V en sortie.
- seb19122509
- De passage

- Messages : 28
- Enregistré le : sam. 7 janv. 2017 10:08
- Contact :
Re: Transformateur
Merci, je vais voir ça 
- seb19122509
- De passage

- Messages : 28
- Enregistré le : sam. 7 janv. 2017 10:08
- Contact :
Re: Transformateur
Bonjour, merci j'ai branché entre 0 et 400V , ça fonctionne, merci :)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité