Bonjour,
pour choisir un interrupteur dans un ERP, est ce qu'il faut prendre Ie, courant d'emploi ou Ith courant thermique conventionnel à l’air libre.
Un exemple, un disjoncteur 80 A alimente une armoire avec un Interrupteur qui a les carractéristiques suivantes:
Ie:63A
Ith 80A.
Est ce que c'est au norme,
merci d'avance
choix d'un interrupteur
Re: choix d'un interrupteur
Salut,
Dans ton cas, c’est bien le Ie qu’il faut prendre en compte, surtout en ERP. Le Ith indique juste la tenue thermique de l'appareil en continu à l'air libre, sans tenir compte des conditions d’utilisation réelles (coupure, manœuvre, échauffement, etc.).
Il faudrait un interrupteur avec un Ie ≥ 80 A pour être dans les clous.
Bonne journée !
Dans ton cas, c’est bien le Ie qu’il faut prendre en compte, surtout en ERP. Le Ith indique juste la tenue thermique de l'appareil en continu à l'air libre, sans tenir compte des conditions d’utilisation réelles (coupure, manœuvre, échauffement, etc.).
Il faudrait un interrupteur avec un Ie ≥ 80 A pour être dans les clous.
Bonne journée !
- KelleyBeckett
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : mar. 15 juil. 2025 06:39
- Contact :
Re: choix d'un interrupteur
Merci pour vos échanges clairs !
Cela confirme bien l'importance de choisir un interrupteur avec le courant d'emploi Ie, surtout dans un ERP.
Faut-il aussi vérifier la capacité de coupure dans ce cas, ou est-ce secondaire ici ?
Cela confirme bien l'importance de choisir un interrupteur avec le courant d'emploi Ie, surtout dans un ERP.
Faut-il aussi vérifier la capacité de coupure dans ce cas, ou est-ce secondaire ici ?