Arrêt d'urgence installation tetra

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Chunao83
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 22 janv. 2025 00:08
Contact :

Arrêt d'urgence installation tetra

Message par Chunao83 »

Bonjour,

Je souhaite installer une arrêt d'urgence en amont de mon tableau de distribution en Tetra, en aval du disjoncteur d'abonnés.
Pour l'instant en avale du disjoncteur d'abonnés, je vais sur une réglette Tetra pour distribuer chaque phase vers un interrupteur différentiel + divisionnaires et vers un disjoncteur différentiel Tetra pour un circuit dédié.



Par quels appareils je pourrais intégrer une arrêt d'urgence pour toute l'installation ? Merci !

En pièce jointe un aperçu du principe
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7343
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Arrêt d'urgence installation tetra

Message par RFco »

bonjour

tout dépend du type d'installation, du disjoncteur de branchement

par exemple, un interrupteur modulaire https://www.legrand.fr/pro/catalogue/in ... -4-modules pourrait convenir




@
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Hermione3
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : sam. 25 janv. 2025 10:44
Contact :

Re: Arrêt d'urgence installation tetra

Message par Hermione3 »

Bonjour
Pour intégrer un arrêt d'urgence sur l'ensemble de votre installation, vous pouvez envisager d'installer un sectionneur d'urgence adapté au Tetra, placé directement après le disjoncteur d'abonné et avant votre réglette Tetra. Ce sectionneur permet de couper simultanément toutes les phases et le neutre.
L’offre pour proposer café et thé au bureau peut être complexe, mais vous pouvez pour en savoir plus consulter un site qui explique tout simplement les options disponibles.
Avatar du membre
Chunao83
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 22 janv. 2025 00:08
Contact :

Re: Arrêt d'urgence installation tetra

Message par Chunao83 »

Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Le disjoncteur de branchement est un 500mA Sélectif 30-60 A, étant donné qu'il est placé à proximité du tableau de distribution, il pourrait faire office de coupure d'urgence, mais on me demande une arrêt d'urgence à l'entrée du local.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7343
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Arrêt d'urgence installation tetra

Message par RFco »

hello,

ce n'est pas en habitat individuel?

Qui demande cet arrêt d'urgence?

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Chunao83
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 22 janv. 2025 00:08
Contact :

Re: Arrêt d'urgence installation tetra

Message par Chunao83 »

Re,

C'est un local neuf à usage médical, l'arrêt d'urgence est demandé par le maître d'ouvrage et à l'entrée du local dans un coffret.

a+

P.S: Par arrêt d'urgence, j'entends bien un équipement déporté sur bobine mx.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7343
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Arrêt d'urgence installation tetra

Message par RFco »

hello,

que l'organisme de contrôle te dise ce qu'il veut exactement

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
tom91
Expert
Expert
Messages : 46
Enregistré le : lun. 4 juil. 2022 17:41
Contact :

Re: Arrêt d'urgence installation tetra

Message par tom91 »

Bonjour,

D'après la norme NF C15-100, le disjoncteur de branchement n'est pas autorisé à faire office de coupure d'urgence. Il faudra forcément un dispositif qui permette la coupure d'urgence de l'ensemble de vos circuit. (voir 562.9.2.1 Cas d'un branchement à puissance limitée (Amendement A4))

On demande une "coupure d'urgence rapidement et facilement accessible", ce qui laisse penser qu'un dispositif (coup de poing, disjoncteur, interrupteur...) dans votre tableau électrique pourrait peut-être suffire.
Il y a aussi à prendre en compte le règlement ERP, mais je pense que dans votre cas, il est classé 5ème catégorie (Pe) donc pas de disposition particulière à ma connaissance.

La coupure d'urgence est donc demandée en + de votre disjoncteur général de branchement. Son emplacement n'est pas forcément obligatoire au niveau de l'entrée, mais comme c'est une demande du maitre d'ouvrage, il serait peut-être bien de le réaliser. Il faudrait aussi lire la notice de sécurité établie pour cet établissement, peut-être que cet arrêt d'urgence a été demandé et donc la demande de le placer à l'entrée du local ne sera pas négociable je pense.


Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités