Choix des disjoncteurs

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Choix des disjoncteurs

Message par roro1111 »

Bonsoir

J’ai 5 appareils air conditionné qui consomment ensemble 56A, quel doit être la valeur du disjoncteur principal, 63A ou bien 80A, pour donner 25% du courant comme spare?
Quel est votre avis?

Merci
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Choix des disjoncteurs

Message par roro1111 »

Bonjour

Personne n’a aucune idée à propos de ma question?

Merci
Avatar du membre
Simon
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 78
Enregistré le : sam. 11 oct. 2008 15:57
Localisation : Nord est
Contact :

Re: Choix des disjoncteurs

Message par Simon »

Bonjour

C'est en fonction du dimensionnement du câble...Si c'est du neuf tu dimensionnes ton câble pour 63A ou 80A et tu mets le disjoncteur en conséquence, si c'est une réparation tu remplaces à l'identique le disjoncteur.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi ! (Albert Einstein)
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Choix des disjoncteurs

Message par roro1111 »

Bonsoir Simon

Par rapport au dimensionnement du cable, on va installer une cable de 25mm2 pour le disjoncteur 80A et 16mm2 pour le disjoncteur 63A.
Ma question est, dans mon cas il faut utiliser le disjoncteur de calibre 63A ou bien 80A?

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1274
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Choix des disjoncteurs

Message par pericles »

Bonjour, il faut employer un logiciel pour ce genre de calcul par exemple Ecodial ou Canéco BT
et avec il y a une note de calcul qui permet de justifiés vos calculs auprès des vérificateurs de votre installation.
rappel, il faut respecter la normes NF C15 100 et les autres normes concernant les installations électriques dans l'industrie.

cordialement
Avatar du membre
haroun197
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : sam. 21 oct. 2023 19:08
Contact :

Re: Choix des disjoncteurs

Message par haroun197 »

Bonjour,
Le disjoncteur de tete doit etre de 80A, pour le choix du cable ça depend de la longueur et la chute de tension, il est preferable d'utiliser un logiciel de calcul comme Caneco BT pour le confirmer.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 4 invités