POUVOIR DE COUPURE INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
DOUGNAOU+
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 7 avr. 2023 16:20
Contact :

POUVOIR DE COUPURE INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL

Message par DOUGNAOU+ »

Bonjour la communauté,
J'ai une question, pourquoi on trouve sur l'interrupteur différentiel un pouvoir de coupure ?
Normalement il ne possède pas d'une protection magéntique?
A vos claviers!
pericles
Expert
Expert
Messages : 1255
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: POUVOIR DE COUPURE INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL

Message par pericles »

bonjour,
L'interrupteur différentiel n'a pas de pouvoir de coupure, voir ci-après les liens
Si le disjoncteur protège les biens, l’interrupteur différentiel, lui, protège les personnes contre les risques d’électrisation ou chocs électriques. Dès qu'il détecte un courant de fuite ou un défaut de courant (intensité entrante dans le circuit plus importante que celle sortante vers la terre), il coupe l’alimentation afin d'éviter tout risques électriques aux occupants du logement. 
Par contre, l’interrupteur différentiel n’est pas conçu pour les surcharges et les courts-circuits, c'est le rôle du disjoncteur. Il doit également être testé avec régularité pour s’assurer qu’il fonctionne parfaitement bien.
https://www.legrand.fr/questions-freque ... on-choisir

Les fonctions de base de l’appareillage électrique BT
Le tableau de la Figure H19 récapitule les aptitudes des différents appareils à remplir les fonctions de base.
Fonctions réalisées
https://fr.electrical-installation.org/ ... _réalisées

Blog en électricité_Guillaume
L’interrupteur différentiel: rôle, choix et branchement électrique
https://www.installation-renovation-ele ... le-schema/

cordialement
Avatar du membre
DOUGNAOU+
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 7 avr. 2023 16:20
Contact :

Re: POUVOIR DE COUPURE INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL

Message par DOUGNAOU+ »

Merci pour votre réponse.
Ma question été pourquoi le pouvoir de coupure figure sur les interrupteurs différentiels.
Capture.PNG
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1255
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: POUVOIR DE COUPURE INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL

Message par pericles »

Bonsoir,
c'est la valeur de la tenue aux Icc avec fusible

relire la fiche page 3
Fiche technique : F01325FR/06
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01325FR-06.pdf

voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/NIstr3wudHv
cordialement
Avatar du membre
tom91
Expert
Expert
Messages : 46
Enregistré le : lun. 4 juil. 2022 17:41
Contact :

Re: POUVOIR DE COUPURE INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL

Message par tom91 »

Bonjour,

Pour faire simple :

En régime TT, le courant de défaut "Id" est infime car il sera limité par la résistance de la terre.

En régime TN (ou IT dans le cas du 2ème défaut) le courant de défaut peut se compter en plusieurs milliers d'ampères, car la terre est directement raccordé au neutre de la source par le biais de conducteurs. Dans ce cas, on peut assimiler cela à un court-circuit phase - neutre/terre

L'interrupteur différentiel doit donc posséder un pouvoir de coupure adapté au courant de défaut. (une coordination avec un disjoncteur est possible, pour cela, il faut consulter les catalogues des constructeurs)

(pour mieux comprendre, il faut revoir les schémas de liaisons à la terre, et voir comment circulent les défauts)

Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités