Bonjour,
quel types de test effectuerez-vous après un incendie pour savoir si le matériel peut être réutilisé ?
merci d'avance
test après sinistre
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: test après sinistre
hello
De quoi parle tu?
Quel type de sinistre?
@+
De quoi parle tu?
Quel type de sinistre?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: test après sinistre
hello, merci pour ta réponse,
il s'agit d'armoire qui ont été touché par la fumée, donc risque de dégradation par échauffement.
je dirai contrôle visuel, mesure d'isolement on pourrait mettre en charge en faire caméra thermique.
tu as des idées d'autres test qui pourraient nous indiquer l'état des installations
il s'agit d'armoire qui ont été touché par la fumée, donc risque de dégradation par échauffement.
je dirai contrôle visuel, mesure d'isolement on pourrait mettre en charge en faire caméra thermique.
tu as des idées d'autres test qui pourraient nous indiquer l'état des installations
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: test après sinistre
Bonjour
Mis à part le test des différentiels et ce dont tu parle je ne voit rien d'autre
@+
Mis à part le test des différentiels et ce dont tu parle je ne voit rien d'autre
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- vincebzh56
- Assidu

- Messages : 140
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: test après sinistre
Isolement injecter 500v avec mégohmmètre...
Faire une vérification par thermographie infrarouge...emissivite a 0,85..ensemble des circuits en charge maxi...
Tester les differentiels avec un matériel adéquat
Mais honnêtement si le tableau présente physiquement des traces de suies il faut le remplacer.
Faire une vérification par thermographie infrarouge...emissivite a 0,85..ensemble des circuits en charge maxi...
Tester les differentiels avec un matériel adéquat
Mais honnêtement si le tableau présente physiquement des traces de suies il faut le remplacer.
Re: test après sinistre
Bonjour, il existe plusieurs type d'isolement à réaliser.
https://eduscol.education.fr/sti/sites/ ... lement.pdf
https://eduscol.education.fr/sti/sites/ ... lement.pdf
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités