Bonjour à tout le monde
Voilà une discussion á propos des cables enterrés,
Il existe plusieurs méthodes pour enterrer les cables électriques de grosse section (180mm2, 240mm2, etc…)
1- certains creusent un ruisseau de profondeur 50cm et mettront les cables sur des supports métallique en laissant les cables à l’air sans aucun remblayage de sol ou du sable sur les cables comme ds le cas des industries mais hors du sol.
2- cette méthode consiste à mettre des pierres ds le ruisseau déjà creusé après on met 5 ou 10 cm du sable, par suite on met les cables ensuite on recouvre ces cables avec du sable à une épaisseur de 20cm et par suite on peut mettre des pierres ou de l'asphalte.
Que dises vous à propos de ces 2 méthodes et laquelle est efficace et preferable et est ce qu’il y a d’autre méthodes à faire?
Merci
Câbles enterrés
Re: Câbles enterrés
bonjour à tout le monde
Pourquoi pour une même section d'un câble électrique, on trouvera que si cette section est enterrée (mode de pose 62/D par exemple), elle peut passer un courant plus grand que ds le cas aéré sur des tablettes perforées au dessus de la terre (mode de pose 13/F par exemple) malgré qu’il y a de l’air qui peut refroidit le câble au contraire que sous la terre pas d’air de refroidissement et aussi que ds le cas de pose 61/D par exemple malgré qu'il y a de vide au contraire que ds le cas de pose 62/D ?
merci
Pourquoi pour une même section d'un câble électrique, on trouvera que si cette section est enterrée (mode de pose 62/D par exemple), elle peut passer un courant plus grand que ds le cas aéré sur des tablettes perforées au dessus de la terre (mode de pose 13/F par exemple) malgré qu’il y a de l’air qui peut refroidit le câble au contraire que sous la terre pas d’air de refroidissement et aussi que ds le cas de pose 61/D par exemple malgré qu'il y a de vide au contraire que ds le cas de pose 62/D ?
merci
-
- Expert
- Messages : 1173
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Câbles enterrés
bonjour,
par le calcul comparatif des tableau A5 et A6 du guide UTE C15-500 on constate que les sections des canalisations enterrées sont inférieures aux sections des canalisations des modes de pose B, C, E, et F, car l' exposant α est différent entre le tableau A5 et le tableau A6.
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/NEhl7OTKFrv
cordialement
par le calcul comparatif des tableau A5 et A6 du guide UTE C15-500 on constate que les sections des canalisations enterrées sont inférieures aux sections des canalisations des modes de pose B, C, E, et F, car l' exposant α est différent entre le tableau A5 et le tableau A6.
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/NEhl7OTKFrv
cordialement
Re: Câbles enterrés
bonsoir perclespericles a écrit : ↑mar. 7 mai 2024 14:06 bonjour,
par le calcul comparatif des tableau A5 et A6 du guide UTE C15-500 on constate que les sections des canalisations enterrées sont inférieures aux sections des canalisations des modes de pose B, C, E, et F, car l' exposant α est différent entre le tableau A5 et le tableau A6.
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/NEhl7OTKFrv
cordialement
1-oui, vous pouvez voir aussi les tableaux "BD" et "BE", vous pouvez constater que les cables enterrés peuvent passer plus de courant que ds l'air ou autres cas et conditions, n'est ce pas?
2-alors est ce qu’on peut conclure que le cable enterré ou totalement couvert ou immergé du sable refroidi beaucoup que ds l’air libre que ce qui conduit à faire passer plus de courant pour une meme section?
3-est il necessaries de jeter ou arroser de l’eau sur la terre ds laquelle le cable est immergé ou pas nécessaire?
4-à votre avis faire immerger le cable tout entier ds le sable sera plus meilleure que le faire passer ds des tuyaux ferriques ou plastiques enterrés pour 2 cas, le 1er cas, c’est à cause de son refroidissement et le 2ème cas, c'est pour éviter son endommagement causer par les rats et les souries, que pensez vous?
merci
-
- Expert
- Messages : 1173
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Câbles enterrés
bonjour,
n'étant pas un spécialiste des installation souterraines, je ne peut pas répondre à vos questions, je pense qu'il est préférable de se renseigner auprès des constructeurs de câbles comme
Nexans, Sermes, CABLES INDUSTRIELS DE CHAMPAGNE (CIC)
Nexans - Produits Nexans U-1000 ARVFV (industriels armés)
https://www.nexans.fr/fr/products/Build ... 32453.html
Nexans - Sous-terrain à isolation HEPR
https://www.nexans.ch/fr/Products/Elect ... round.html
Sermes,
U 1000 RVFV RH 6 à 185 mm²
https://www.sermes.fr/fils-et-cables/ba ... -a-185-mm2
U 1000 ARVFV
https://www.sermes.fr/fils-et-cables/ba ... 1000-arvfv
CABLES INDUSTRIELS DE CHAMPAGNE (CIC)
http://www.cic-cables.com
Industriels rigides - U1000_RVFV.pdf
https://www.cic-cables.com/wa_files/U1000_RVFV.pdf
Cables BT rigides ou semi-rigides - CIC Cables
https://www.cic-cables.com/bt_rigides.html
cordialement
pour information
Application
Résistance thermique câble-sol d'un câble enterré
https://sitelec.org/cours/didier/therm2.htm
Résistivité thermique du sol - GIE_wiki schneider
http://fr.electrical-installation.org/f ... que_du_sol
n'étant pas un spécialiste des installation souterraines, je ne peut pas répondre à vos questions, je pense qu'il est préférable de se renseigner auprès des constructeurs de câbles comme
Nexans, Sermes, CABLES INDUSTRIELS DE CHAMPAGNE (CIC)
Nexans - Produits Nexans U-1000 ARVFV (industriels armés)
https://www.nexans.fr/fr/products/Build ... 32453.html
Nexans - Sous-terrain à isolation HEPR
https://www.nexans.ch/fr/Products/Elect ... round.html
Sermes,
U 1000 RVFV RH 6 à 185 mm²
https://www.sermes.fr/fils-et-cables/ba ... -a-185-mm2
U 1000 ARVFV
https://www.sermes.fr/fils-et-cables/ba ... 1000-arvfv
CABLES INDUSTRIELS DE CHAMPAGNE (CIC)
http://www.cic-cables.com
Industriels rigides - U1000_RVFV.pdf
https://www.cic-cables.com/wa_files/U1000_RVFV.pdf
Cables BT rigides ou semi-rigides - CIC Cables
https://www.cic-cables.com/bt_rigides.html
cordialement
pour information
Application
Résistance thermique câble-sol d'un câble enterré
https://sitelec.org/cours/didier/therm2.htm
Résistivité thermique du sol - GIE_wiki schneider
http://fr.electrical-installation.org/f ... que_du_sol
Re: Câbles enterrés
Bonjour Pericles
1-Alors l’installation des câbles sous le sol est plus efficace du coté électrique qu’au dessus de la terre ou sur des supports métalliques, c’est vrai ça ?
2-Le plus meilleur est d’utiliser des câbles blindés ou armés à la place des câbles ordinaires ds le cas de l’installation des câbles enterrés, n’est pas ?
3-Si on va mettre des câbles ordinaires sous la terre, est ce que le fait de les immerger ds le sable tout entier est plus sécure et efficace que le fait de les passer ds des conduits métallique ou en plastique sous la terre et surtout pour éliminer le danger des rats, c’est vrai ?
4-est ce qu'il faut jeter de l'eau ds l'endroit de l'immergeation des cables pour le rester humide pour refroidir les cables ou pas necessaire?
5-si on a fait passer les cables ds des conduits sous la terre, est ce que ds ce cas il faut fermer l'entrée et la sortie de ces conduits par des matieres solides comme le béton par exemple pour éviter la penetration des rats et des souries et de plus des serpents?
merci
1-Alors l’installation des câbles sous le sol est plus efficace du coté électrique qu’au dessus de la terre ou sur des supports métalliques, c’est vrai ça ?
2-Le plus meilleur est d’utiliser des câbles blindés ou armés à la place des câbles ordinaires ds le cas de l’installation des câbles enterrés, n’est pas ?
3-Si on va mettre des câbles ordinaires sous la terre, est ce que le fait de les immerger ds le sable tout entier est plus sécure et efficace que le fait de les passer ds des conduits métallique ou en plastique sous la terre et surtout pour éliminer le danger des rats, c’est vrai ?
4-est ce qu'il faut jeter de l'eau ds l'endroit de l'immergeation des cables pour le rester humide pour refroidir les cables ou pas necessaire?
5-si on a fait passer les cables ds des conduits sous la terre, est ce que ds ce cas il faut fermer l'entrée et la sortie de ces conduits par des matieres solides comme le béton par exemple pour éviter la penetration des rats et des souries et de plus des serpents?
merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités