Bonjour,
Je dispose d'un groupe it power GG10000LE en monophasé donné pour 7,5kw.
Le groupe à 130h et fonctionne très bien.
A vide j'obtiens du 230v avec 52hz mais dès que je charge le groupe (2,5kw je n'ai pas essayé plus) le groupe chute à 210v et reste à 52hz j'ai l'impression que plus je le charge et plus la tension chute.
L'afficheur du groupe m'indique 230v hors la tension mesuré au multimètre et bien à 210v.
L'avr peut il être là cause de mon problème ?
Merci, Tony
Tension chute en charge groupe it power GG10000LE
- Ouloulou47000
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : dim. 9 juin 2019 23:48
- Contact :
Re: Tension chute en charge groupe it power GG10000LE
Bonjour,
L'AVR pourrait en effet être à l'origine du problème. C'est une pièce cruciale qui maintient la tension de sortie du générateur à un niveau constant, indépendamment de la charge. Si l'AVR est défectueux, il pourrait ne pas réguler correctement la tension lorsque la charge augmente, ce qui expliquerait la chute de tension que tu observes.
L'AVR pourrait en effet être à l'origine du problème. C'est une pièce cruciale qui maintient la tension de sortie du générateur à un niveau constant, indépendamment de la charge. Si l'AVR est défectueux, il pourrait ne pas réguler correctement la tension lorsque la charge augmente, ce qui expliquerait la chute de tension que tu observes.
- Ouloulou47000
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : dim. 9 juin 2019 23:48
- Contact :
Re: Tension chute en charge groupe it power GG10000LE
Merci pour t'a réponse je vais donc essayer de remplacer l'avr.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité