Variateur sur télérupteur

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
bruno430
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : ven. 10 mars 2023 13:01
Contact :

Variateur sur télérupteur

Message par bruno430 »

Bonjour à tous,

Je suis donc en train d'équiper une maison neuve.
Mon câblage est terminé, j'en suis à poser les boitiers d'encastrement.
Maintenant, les futurs propriétaires me demandent s'il serait possible de mettre un variateur sur le luminaire du salon lui même commandé par télérupteur.
Pour moi, la solution serait d'installer un DCL au plafond avec variateur intégré commandable par télécommande; si tant est que cela existe :lol:
Ou alors le luminaire lui-même ?

Qu'en pensez vous ?

bruno430
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3501
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: variateur sur télérupteur

Message par Carminas »

Bonjour

Le plus simple serait de remplacer le télérupteur par un télévariateur.
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7317
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: variateur sur télérupteur

Message par RFco »

hello,

En effet, télévariateur

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
bruno430
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : ven. 10 mars 2023 13:01
Contact :

Re: variateur sur télérupteur

Message par bruno430 »

Bonsoir,

Merci pour la réponse.

Pour en revenir au télérupteur,(j'en ai d'autres dans la maison); comment est-il possible de faire pour n'avoir qu'un fil de phase sous le disjoncteur divisionnaire alors qu'il en faut deux pour un télérupteur ? (1 phase à l'entrée du poussoir pour la bobine et 1 phase à l'entrée du contact pour alimenter le luminaire)

bruno430
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3501
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: variateur sur télérupteur

Message par Carminas »

Bonjour

Sans voir le tableau difficile à dire.

Peut-être qu'il y a un bornier de neutre ?
Carminas
Avatar du membre
bruno430
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : ven. 10 mars 2023 13:01
Contact :

Re: variateur sur télérupteur

Message par bruno430 »

Bonjour,

Oui, il y a un bornier de neutre. De phase aussi d'ailleurs.

Je me permets de poser la question autrement :-) ; on peut brancher plusieurs télérupteurs sous un même disjoncteur (dans la limite de 8 points lumineux). Comment peut on faire pour ne brancher qu'un seul fil sous le disjoncteur divisionnaire avec ces 2 ou 3 télérupteurs ?

Merci pour votre réponse.

bruno430
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3501
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: variateur sur télérupteur

Message par Carminas »

Bonjour

J'ai un peu de mal à comprendre la finalité de la question.

On se repique de télérupteur en télérupteur.
Ou alors on met des bornes type Wago ou Viking dans le tableau.
On peut aussi mettre 2 fils sous chaque borne du disjoncteur, avec un qui va desservir le circuit et l'autre les télérupteurs.
Carminas
Avatar du membre
bruno430
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : ven. 10 mars 2023 13:01
Contact :

Re: variateur sur télérupteur

Message par bruno430 »

Bonjour,

Tu dis :"On peut aussi mettre 2 fils sous chaque borne du disjoncteur, avec un qui va desservir le circuit et l'autre les télérupteurs.
Carminas"

Oui, mais on ne peut mettre qu'un seul fil sous chaque disjoncteur divisionnaire ? (1 sortie pour la phase et 1 sortie pour le neutre)

bruno430
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7317
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: variateur sur télérupteur

Message par RFco »

bonjour

On peut mettre 2 fils par borne sous un disjoncteur divisionnaire

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
bruno430
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : ven. 10 mars 2023 13:01
Contact :

Re: Variateur sur télérupteur

Message par bruno430 »

Bonjour,

J'aurais la même question pour ce qui concerne un va et vient.

Le câblage est fini et on me demande s'il est possible d'adapter un variateur; j'ai répondu que non mais il me semble que j'ai répondu un peu vite. Je viens de voir dans un magasin un interrupteur va et vient avec variateur.

Ca prend toute la place dans le boîtier d'encastrement; ce que je veux dire par là c'est que l'on ne peut pas associer dans un même boîtier 2 inter mais apparemment ça existe.

Vous me confirmez ?

bruno430
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités