Bonjour,
Je remplace un chauffe eau triphasé par un monophasé.
Je voudrais utiliser l'installation existante : disjoncteur tri + ERC425 piloté par le contact sec A1/2 de Linky
En choisissant la phase la moins chargée pour respecter un certain équilibrage, je simplifie ma nouvelle installation, possible ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7015
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement chauffe-eau mono sur installation tri

Message par RFco »

Hello
Possible oui

Mais pas logique

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Kim41
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 12 janv. 2024 13:14
Contact :

Re: Branchement chauffe-eau mono sur installation tri

Message par Kim41 »

Re Bonjour,
Je voulais dire possible en toute sécurité
pas logique : vrai, on peut faire mieux...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7015
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement chauffe-eau mono sur installation tri

Message par RFco »

c'est bien ce que j'ai écrit

On peut alimenter un ballon mono protégé en tri+neutre et avec un contacteur tétra


La question se pose sur le pourquoi un ballon mono, je trouve ça inopportun.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Kim41
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 12 janv. 2024 13:14
Contact :

Re: Branchement chauffe-eau mono sur installation tri

Message par Kim41 »

Bonsoir,

Je suis d'accord, pas logique, inopportun.

Pour tout dire , je devais installer dans un autre local un ballon même contenance mais monophasé et j'ai changé mes plans d’où ma demande. J'en profite pour limiter la consommation en mettant en « série » avec le contact J/N, un programmateur mécanique. Il sera programmé pour autoriser seulement le créneau ~ nuit.
chauffe-eau tri-mono.jpg



Le seul schéma du ballon ( Atlantic / Chaufféo ) tel celui gravé sur le ballon :je ne suis pas familier des sigles ( thermostat, sécurité, accès à la mesure de la résistance en cas de coupure ? ). Il possède une anode en magnésium de protection , schéma/principe de fonctionnement ?

face AR-ballon.jpg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités