Bonjour
Sur une ancienne installation pro (local acueillant du public) donc à priori effectuée dans les regles, j'ai le probleme suivant :
- Une ligne pour PC en 3x2.5mm, disjoncteur de tableau neuf, rien de branché, je mesure 230V.
- Quand je branche une ampoule de controle : plus de tension. J'ai serré tous les contacts (depart disj et prises).
- Si je branche 'une multiprise, le voyant est allumé. Mais dès que je connecte une charge quelconque, plus rien.
- J'ai court-circuité les bornes neutre/phase du départ disjoncteur (évidement coupé) et j'ai bien une continuité en ohm-metre entre les contacts de la prise.
Des idées ?
Panne bizzzzarrre sur ligne PC !
Re: Panne bizzzzarrre sur ligne PC !
Bonjour,
Allez , je me lance
Installation tri ?
Ce pourrait être un problème en amont du disjoncteur.
Lorsque l'ampoule est branchée vérifier les contacts en amont (si c'est possible)
bruno430
Allez , je me lance
Installation tri ?
Ce pourrait être un problème en amont du disjoncteur.
Lorsque l'ampoule est branchée vérifier les contacts en amont (si c'est possible)
bruno430
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Panne bizzzzarrre sur ligne PC !
Hello,
La première évidence est de vérifier au tableau
@+
La première évidence est de vérifier au tableau
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Panne bizzzzarrre sur ligne PC ! RESOLU
Merci,
Suite aux réponses, j'ai changé le disjoncteur.
effectivement, le disjoncteur 16A étant neuf, je n'avais remis en cause son fonctionnement.
Résolu, merci
Suite aux réponses, j'ai changé le disjoncteur.
effectivement, le disjoncteur 16A étant neuf, je n'avais remis en cause son fonctionnement.
Résolu, merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités