Ayant un branchement de type 2. Je dois mettre un organe de coupure dans mon domicile en série avec le 1er à l'extérieur.
Quel type de disjoncteur de branchement mettre dans mon domicile?( tableau 4 rangées avec des differentiels de 30ma)
1. DB 60A DIFFÉRENTIEL SELECTIF (legrand 401006)
2. DB 60A DIFFÉRENTIEL instantané ( legrand 401051)
3. DB 60A non differentiel (legrand 401052)
J'aimerais que mon disjoncteur à l'intérieur agisse avant celui qui se trouve au loin en limite de propriété ( a l'extérieur). Mais que celui qui se trouve à mon domicile ne coupe pas toute la maison en cas de souci ciblé( exemple machine à laver defaillante)
A l'extérieur j'ai un db 500ma 60a differentiel selectif qui sera posé par enedis
Merci d'avance pour votre expertise
Pour le choix de la liste, peu importe le prix mais je ne souhaite pas d'interrupteur sectionneur
Merci à tous
Ayant un branchement de type 2. Je dois mettre un organe de coupure dans mon domicile en série avec le 1er à l'extérieur.
Quel type de disjoncteur de branchement mettre dans mon domicile?( tableau 4 rangées avec des differentiels de 30ma)
1. DB 60A DIFFÉRENTIEL SELECTIF (legrand 401006)
2. DB 60A DIFFÉRENTIEL instantané ( legrand 401051)
3. DB 60A non differentiel (legrand 401052)
J'aimerais que mon disjoncteur à l'intérieur agisse avant celui qui se trouve au loin en limite de propriété ( a l'extérieur). Mais que celui qui se trouve à mon domicile ne coupe pas toute la maison en cas de souci ciblé( exemple machine à laver defaillante)
A l'extérieur j'ai un db 500ma 60a differentiel selectif qui sera posé par enedis
Merci d'avance pour votre expertise
Pour le choix de la liste, peu importe le prix mais je ne souhaite pas d'interrupteur sectionneur
Merci à tous
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7016
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement type 2 / db série
Hello,
Le DB extérieur ne coupera jamais, je ne voit pas pourquoi il le ferait
@+
Le DB extérieur ne coupera jamais, je ne voit pas pourquoi il le ferait
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Branchement type 2 / db série
Bonsoir, merci pour votre réponse, du coup quel serait le meilleur choix selon vous pour mon deuxième DB en série à l'intérieur de mon domicile parmis ces 3 choix :
1. DB 60A DIFFÉRENTIEL SELECTIF (legrand 401006)
2. DB 60A DIFFÉRENTIEL instantané ( legrand 401051)
3. DB 60A non differentiel (legrand 401052).
Car j'ai pu lire qu'il y avait une histoire avec la sélectivité des disjoncteurs 30ma sur le nouveau tableau
Re: Branchement type 2 / db série
Bonsoir
Les solutions possibles sont :
1. DB 60A DIFFÉRENTIEL SELECTIF (legrand 401006)
3. DB 60A non differentiel (legrand 401052).
Ne pas mettre d'instantané qui n'aurait aucune sélectivité avec vos 30mA
Les solutions possibles sont :
1. DB 60A DIFFÉRENTIEL SELECTIF (legrand 401006)
3. DB 60A non differentiel (legrand 401052).
Ne pas mettre d'instantané qui n'aurait aucune sélectivité avec vos 30mA
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7016
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement type 2 / db série
pourquoi ne pas vouloir d'inter sectionneur ?
Merci d'argumenter correctement
Merci d'argumenter correctement
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Branchement type 2 / db série
Cher Carminas, je vous remercie pour votre expertise et précieux conseils,
Sans parler de coûts, quelle est la meilleure solution pour vous? 1 ou 3?
Enedis pose déjà un db selectif à 40metres de chez moi.
J'aimerais autant que possible ne pas avoir à aller à 40metres de chez moi pour réarmer..
Merci infiniment
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7016
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement type 2 / db série
Pourquoi devrait on réarmer le DB????Astoria a écrit : ↑dim. 3 déc. 2023 00:46Cher Carminas, je vous remercie pour votre expertise et précieux conseils,
Sans parler de coûts, quelle est la meilleure solution pour vous? 1 ou 3?
Enedis pose déjà un db selectif à 40metres de chez moi.
J'aimerais autant que possible ne pas avoir à aller à 40metres de chez moi pour réarmer..
Merci infiniment
Perso, je n'ai JAMAIS eu à le faire.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Branchement type 2 / db série
Bonjour
En cas de défaut d'isolement > 500mA : le DB extérieur ne sautera jamais en 1er car il est sélectif
Votre 30mA sautera avant le DB intérieur car celui-ci sera soit sélectif, soit non différentiel.
Par contre en cas de court-circuit (événement violent sur une installation), aucune garantie sur le dispositif qui coupera en 1er (extérieur, intérieur, disjoncteur du circuit). Cela peut même être les 3 à la fois. Heureusement c'est un événement très rare sur une installation utilisée normalement.
De ce point de vue, les 2 solutions sont équivalentes.
En cas de défaut d'isolement > 500mA : le DB extérieur ne sautera jamais en 1er car il est sélectif
Votre 30mA sautera avant le DB intérieur car celui-ci sera soit sélectif, soit non différentiel.
Par contre en cas de court-circuit (événement violent sur une installation), aucune garantie sur le dispositif qui coupera en 1er (extérieur, intérieur, disjoncteur du circuit). Cela peut même être les 3 à la fois. Heureusement c'est un événement très rare sur une installation utilisée normalement.
Carminas
Re: Branchement type 2 / db série
Bonjour, merci pour votre message,
car certaines personnes ne pourront reconnaître le dispositif de coupure d'urgence si je ne mets pas un db.
Ils ont l'habitude de voir un db .
Je vous souhaite un bon dimanche merci à vous tous pour votre réactivité
Modifié en dernier par Astoria le dim. 3 déc. 2023 14:14, modifié 1 fois.
Re: Branchement type 2 / db série
Merci pour votre réponse claire et précise.Carminas a écrit : ↑dim. 3 déc. 2023 10:07 Bonjour
De ce point de vue, les 2 solutions sont équivalentes.
En cas de défaut d'isolement > 500mA : le DB extérieur ne sautera jamais en 1er car il est sélectif
Votre 30mA sautera avant le DB intérieur car celui-ci sera soit sélectif, soit non différentiel.
Par contre en cas de court-circuit (événement violent sur une installation), aucune garantie sur le dispositif qui coupera en 1er (extérieur, intérieur, disjoncteur du circuit). Cela peut même être les 3 à la fois. Heureusement c'est un événement très rare sur une installation utilisée normalement.
Je vous souhaite un bon dimanche