Bonjour,
Nous sommes entrain de rénover un SSI de catégorie A, et l’alimentation de celui est prise dans un TD RDC, cependant le CSSI nous demande de le raccorder en amont du Général établissement il évoque :
EL11§ 1. Les dispositifs nécessaires pour permettre la mise hors tension générale de l'installation électrique de l'établissement sont inaccessibles au public et faciles à atteindre par les services de secours. Ils ne coupent pas l'alimentation normale des installations de sécurité. Les produits tels que les blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) et les blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) de types Sa ou Ma ne sont pas concernés par cette disposition.
Je ne comprends pas pourquoi? sachant en plus que le SSI a sa propre AES avec une autonomie de 12H+1
merci pour votre aide
Alimentation du SSI dans un ERP
Re: Alimentation du SSI dans un ERP
Bonjour Ali,
Je crois qu'on cherche juste à assurer encore + de sécurité, et il n'y a pas de dérogation concernant le SSI à ma connaissance.
De plus, certains établissements sont parfois provisoirement fermés, et l'électricité mise à l'arrêt (par le biais du disjoncteur général), le but étant de garder l'alimentation de sécurité chargée lors de la réouverture.
Vous pourrez remarquer que c'est la même chose dans la norme NFC 15100 Article 562.9, avec des exemples sous forme de schémas selon le raccordement au réseau.
Cordialement.
Je crois qu'on cherche juste à assurer encore + de sécurité, et il n'y a pas de dérogation concernant le SSI à ma connaissance.
De plus, certains établissements sont parfois provisoirement fermés, et l'électricité mise à l'arrêt (par le biais du disjoncteur général), le but étant de garder l'alimentation de sécurité chargée lors de la réouverture.
Vous pourrez remarquer que c'est la même chose dans la norme NFC 15100 Article 562.9, avec des exemples sous forme de schémas selon le raccordement au réseau.
Cordialement.
Re: Alimentation du SSI dans un ERP
Salut,
La raison derrière cette exigence est probablement liée à la disponibilité et à la stabilité de l'alimentation électrique du SSI en cas d'incendie. En termes simples, en raccordant le SSI en amont du Général établissement, cela garantit que le SSI continue de fonctionner même si le Général établissement est mis hors tension pour une raison quelconque, par exemple en cas d'incendie. Cela permet de s'assurer que le système de sécurité incendie reste opérationnel pendant la période critique d'incendie, même si d'autres parties de l'installation électrique sont déconnectées. La mention concernant les blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) et les blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) Sa ou Ma qui ne sont pas concernés par cette disposition pourrait signifier que ces dispositifs peuvent continuer à fonctionner même si le Général établissement est mis hors tension, car ils sont essentiels pour la sécurité en cas d'incendie.
La raison derrière cette exigence est probablement liée à la disponibilité et à la stabilité de l'alimentation électrique du SSI en cas d'incendie. En termes simples, en raccordant le SSI en amont du Général établissement, cela garantit que le SSI continue de fonctionner même si le Général établissement est mis hors tension pour une raison quelconque, par exemple en cas d'incendie. Cela permet de s'assurer que le système de sécurité incendie reste opérationnel pendant la période critique d'incendie, même si d'autres parties de l'installation électrique sont déconnectées. La mention concernant les blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) et les blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) Sa ou Ma qui ne sont pas concernés par cette disposition pourrait signifier que ces dispositifs peuvent continuer à fonctionner même si le Général établissement est mis hors tension, car ils sont essentiels pour la sécurité en cas d'incendie.
Découvrez ma page.
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: Alimentation du SSI dans un ERP
En amont du dispositif de coupure d urgence surtout ..
Si l alimentation est raccordée d un côté a un groupe électrogène de remplacement de k autre du réseau public...en aval du normal secours toutes les installations de sécurité doivent toujours être alimentées même après coupure d urgence...
Cdt
Si l alimentation est raccordée d un côté a un groupe électrogène de remplacement de k autre du réseau public...en aval du normal secours toutes les installations de sécurité doivent toujours être alimentées même après coupure d urgence...
Cdt
- marcobouillon
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : ven. 24 nov. 2023 11:53
- Contact :
Re: Alimentation du SSI dans un ERP
Bonjour,
La demande du CSSI de raccorder votre SSI en amont du disjoncteur général est une mesure de précaution standard. Cela garantit que le système de sécurité incendie reste opérationnel même en cas de coupure générale de l'alimentation électrique de l'établissement. En effet, même si votre SSI dispose d'une AES (Alimentation Électrique de Sécurité) avec une autonomie de 12 heures, il est crucial de s'assurer que le système soit alimenté de manière ininterrompue pour répondre aux normes de sécurité.
Parlant de sécurité et d'éclairage, il est également essentiel de considérer l'éclairage de secours dans votre établissement. Les lampes de chevet, par exemple, bien qu'elles ne soient pas directement liées aux systèmes de sécurité comme les BAES (Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité), jouent un rôle important dans la création d'un environnement sûr et confortable, surtout dans les zones réservées au personnel ou dans les chambres d'hôtes. Pour cela, je vous recommande de visiter [Nom de la boutique], une boutique spécialisée dans les lampes de chevet, où vous trouverez une gamme de produits adaptés à vos besoins en matière d'éclairage et de décoration.
En résumé, le raccordement de votre SSI en amont du disjoncteur général est une mesure de sécurité essentielle, tout comme le choix d'un éclairage adéquat pour votre établissement. N'hésitez pas à consulter des experts pour assurer la conformité et la sécurité de votre installation.
La demande du CSSI de raccorder votre SSI en amont du disjoncteur général est une mesure de précaution standard. Cela garantit que le système de sécurité incendie reste opérationnel même en cas de coupure générale de l'alimentation électrique de l'établissement. En effet, même si votre SSI dispose d'une AES (Alimentation Électrique de Sécurité) avec une autonomie de 12 heures, il est crucial de s'assurer que le système soit alimenté de manière ininterrompue pour répondre aux normes de sécurité.
Parlant de sécurité et d'éclairage, il est également essentiel de considérer l'éclairage de secours dans votre établissement. Les lampes de chevet, par exemple, bien qu'elles ne soient pas directement liées aux systèmes de sécurité comme les BAES (Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité), jouent un rôle important dans la création d'un environnement sûr et confortable, surtout dans les zones réservées au personnel ou dans les chambres d'hôtes. Pour cela, je vous recommande de visiter [Nom de la boutique], une boutique spécialisée dans les lampes de chevet, où vous trouverez une gamme de produits adaptés à vos besoins en matière d'éclairage et de décoration.
En résumé, le raccordement de votre SSI en amont du disjoncteur général est une mesure de sécurité essentielle, tout comme le choix d'un éclairage adéquat pour votre établissement. N'hésitez pas à consulter des experts pour assurer la conformité et la sécurité de votre installation.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités