bonsoir à tout le monde

1-Soit un alternateur triphasé de 700KVA contenant un disjoncteur tétrapolaire (3PH+N) à sa sortie et qui alimentera une usine, du coté l'usine on a aussi 3PH+N dont les masses de tous les appareils de l'usine st reliés à la prise terre chacun, alors ds ce cas là, est ce qu’on se trouve ds le régime « IT » ?

2-que régime neutre sera préferable à utiliser ds les usines en cas général et pourquoi?

merci
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: régimes du neutre

Message par Emine »

Bonjour

Veuillez trover ci-dessous les critères de choix des schémas TT, TN et IT

https://fr.electrical-installation.org/ ... ,_TN_et_IT

Cordialement
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 282
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: régimes du neutre

Message par roro1111 »

bonsoir Emine

voila un schéma de ce que j’ai déjà dit avant, on a un alternateur triphasé dont sa masse est reliée à la terre proche de l’alternateur et de l’autre coté on a les appareils connectés aux lignes de tension provenant de l’alternateur dont leur masse sont reliés à la terre proche de l’utilisation.
Image
Quel est le régime qui est utilisé ds les cas suivante :
1- les 2 terres sont différentes, est ce que c'est IT ?
2- les 2 terres sont les mêmes, est ce que aussi IT ?

merci
Avatar du membre
elijahnelson
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 12 oct. 2023 11:19

Re: régimes du neutre

Message par elijahnelson »

Le régime TN est plus couramment utilisé car il offre une liaison plus robuste à la terre, ce qui réduit les risques d'électrocution en cas de défaut à la terre.
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 120
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: régimes du neutre

Message par vincebzh56 »

Bonjour normalement en sortie de groupe on est en TnS...le point neutre de l alternateur est raccordé à la terre des masses ..l impédance du groupe étant faible attention au réglage des dispositifs magnétiques qui assurent la protection contact indirect...il se peut que la note de calcul impose l utilisation de DDR
Avatar du membre
celinecdc
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 1 nov. 2023 09:48

Re: régimes du neutre

Message par celinecdc »

Le choix du régime dépend des normes électriques, de la tolérance aux pannes, de la continuité de l'alimentation et de la sécurité des personnes. Dans une usine, le régime "TN" est généralement préféré en raison de sa simplicité et de sa capacité à rapidement détecter les défauts et à les couper, garantissant ainsi la sécurité des opérateurs et la continuité de l'alimentation.
Avatar du membre
waderatke
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 20 mai 2024 04:11
Contact :

Re: régimes du neutre

Message par waderatke »

Parce qu'il offre une fixation plus forte à la terre et réduit le risque d'électrocution en cas de défaut à la terre, le régime TN est plus fréquemment utilisé.