Message par Cornman »

Bonjour à tous ! Je suis agriculteur et je dois refaire l'armoire électrique triphasée devenue vétuste d'un séchoir à maïs. Celle-ci possède un circuit de commande 24 volts et je me demandai si je devais faire de même sur la nouvelle armoire. Y a-t-il une obligation réglementaire ? Est-ce que j'ai le droit de mettre ce circuit de commande en 220 ?Merci d'avance pour vos réponses
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1551
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Circuit de commande 24 volts

Message par VE Pp »

Bonjour,
Vous pouvez réaliser un circuit en 230 V, toutefois, je vous conseille pour des raisons de sécurité d'installer un transformateur de séparation avec une tension de 24 V c'est plus sécurisant pour vous, je pense que votre séchoir va rester à l'extérieur. Dans l'éventualité ou vous installez un transformateur de sécurité prévoyez de raccorder le 0V du transformateur à la terre, il y a des exemples de câblage dans la schémathèque.
Avatar du membre
Samuel5K
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 24 oct. 2023 07:01
Contact :

Re: Circuit de commande 24 volts

Message par Samuel5K »

Bonjour,

Vous avez raison de souligner l'importance de la sécurité électrique. L'installation d'un transformateur de séparation à 24 V est une excellente idée pour l'isolations de votre séchoir extérieur, et le raccordement à la terre contribuera à garantir une utilisation sûre.
Pour tous vos travaux intérieurs, faites confiance à une entreprise spécialisée dans l’isolation intérieure comme CBH
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 120
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: Circuit de commande 24 volts

Message par vincebzh56 »

Bonsoir attention toutefois à la mise a la terre du point commun des bobines s il s avéré la présence d un pont de diode car vous risquez le court circuit...En l absence de pont de diode effectivement assurer une protection Tbtp donc utiliser un transformateur de sécurité et réaliser la mise a la terre du "0v"