Etude de sélectivité par logiciel caneco BT

Message par Mokhlesaydi »

Bonjour,
j'ai besoin d'un rapport d'étude de sélectivité pour installation BT et paramétrage des relais. j'ai essayé avec logiciel caneco BT mais mon problème est que le TGBT est de marque ABB mais les arrivées des armoires électrique process sont de diffèrent marque (Seimens, Eaton,...) j'ai essayé de choisir les disjoncteurs adéquats selon le schéma unifilaire de fournisseur mais le logiciel caneco n'a pas pu simuler la sélectivité de l'installation ( pas de courbe de sélectivité), remarque: certain disjoncteur ne se trouve pas dans le caneco donc je suis obligé de paramétrer le disjoncteur en mode hors catalogue.
est ce vous pouvez m'aider comment je peux simuler par caneco avec des disjoncteurs en amont et en aval de marque différentes et comment je peux importer des familles de disjoncteurs ou autrement est ce que il y a un autre moyen de l'étude de sélectivité.
Avatar du membre
ManonLemoine54
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 4 juil. 2023 13:22
Contact :

Re: Etude de sélectivité par logiciel caneco BT

Message par ManonLemoine54 »

Salut,

Je comprends ton problème avec Caneco BT. C'est un logiciel puissant, mais il a ses limites. Il n'est pas toujours facile de trouver les disjoncteurs correspondant à ceux de ton installation, surtout si tu as des marques différentes. Il faut parfois faire des approximations ou des adaptations, ce qui peut nuire à la fiabilité de l'étude de sélectivité.

Je te suggère deux solutions possibles :

• La première, c'est d'utiliser un autre logiciel, plus flexible et plus complet, qui te permet de simuler la sélectivité avec n'importe quel type de disjoncteur. Il s'agit de Caneco TCC, qui est aussi édité par ALPI. Ce logiciel se base sur les courbes temps-courant des équipements, que tu peux importer ou créer toi-même. Tu peux ainsi superposer les courbes des disjoncteurs amont et aval, et vérifier la sélectivité. Tu peux aussi régler les protections, et imprimer les résultats. Tu peux trouver plus d'informations sur ce logiciel sur le site de ALPI : https://www.alpi.fr/logiciels/caneco-tcc.html ou sur ces vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=iulc8Bt ... Z6rEe4XrFk ; https://www.youtube.com/watch?v=Sz8grGO9i3c.

• La deuxième, c'est de contacter directement les fabricants des disjoncteurs que tu utilises, et de leur demander les courbes temps-courant de leurs produits. Tu pourras ainsi les intégrer dans Caneco BT, en mode hors catalogue, et faire ton étude de sélectivité. Tu peux aussi consulter les catalogues en ligne des fabricants, qui donnent parfois ces informations. Par exemple, tu peux trouver les courbes temps-courant des disjoncteurs ABB sur ce site.

Voilà, j'espère que ça t'aidera. Bon courage pour ton projet !
Avatar du membre
Spethereare2003
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 20 sept. 2023 09:56
Contact :

Re: Etude de sélectivité par logiciel caneco BT

Message par Spethereare2003 »

ManonLemoine54 a écrit : mer. 6 sept. 2023 10:17 Salut,

Je comprends ton problème avec Caneco BT. C'est un logiciel puissant, mais il a ses limites. Il n'est pas toujours facile de trouver les disjoncteurs correspondant à ceux de ton installation, surtout si tu as des marques différentes. Il faut parfois faire des approximations ou des adaptations, ce qui peut nuire à la fiabilité de l'étude de sélectivité.

Je te suggère deux solutions possibles :

• La première, c'est d'utiliser un autre logiciel, plus flexible et plus complet, qui te permet de simuler la sélectivité avec n'importe quel type de disjoncteur. Il s'agit de Caneco TCC, qui est aussi édité par ALPI. Ce logiciel se base sur les courbes temps-courant des équipements, que tu peux importer ou créer toi-même. Tu peux ainsi superposer les courbes des disjoncteurs amont et aval, et vérifier la sélectivité. Tu peux aussi régler les protections, et imprimer les résultats. Tu peux trouver plus d'informations sur ce logiciel sur le site de ALPI : https://www.alpi.fr/logiciels/caneco-tcc.html ou sur ces vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=iulc8Bt ... Z6rEe4XrFk ; https://www.youtube.com/watch?v=Sz8grGO9i3c.

• La deuxième, c'est de contacter directement les fabricants des disjoncteurs que tu utilises, et de leur demander les courbes temps-courant de leurs produits. Tu pourras ainsi les intégrer dans Caneco BT, en mode hors catalogue, et faire ton étude de sélectivité. Tu peux aussi consulter les catalogues en ligne des fabricants, qui donnent parfois ces informations. Par exemple, tu peux trouver les courbes temps-courant des disjoncteurs ABB sur ce site.

Voilà, j'espère que ça t'aidera. Bon courage pour ton projet !
Merci pour l'information.
Avatar du membre
haroun197
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 21 oct. 2023 19:08
Contact :

Re: Etude de sélectivité par logiciel caneco BT

Message par haroun197 »

Bonjour,
si je ne me trompe pas il n y a pas de sélectivité entre différentes marques, la sélectivite est seulement entre disjoncteurs de marque identique, peut être c'est pourquoi vous ne pouvez pas faire l'étude de sélectivité dans caneco