Bonjour, j'espère que vous allez bien.

J'ai une installation de désenfumage composée du matériel suivant :

Caisson d'Extraction Désenfumage ALDES
HELIONE 800 F400 2V
46 voitures avec 600m3/h
Q= 46*600 = 28 200m3/h
Débit : 28 200 m3/h à 300Pa
Diamètre 800

Coffret de relayage AXONE Micro III 2V/CONF : 2 Vitesses "Confort + désenfumage https://assets.aldes.fr/assets/docsFR/d ... fumage.pdf

Image

Coffret 2V DAH 6/2.4

Image
Image

J'ai réussi à faire marcher le caisson avec le Coffret de relayage avec une vitesse, mais je suis confus comment brancher le deuxième coffret pour faire tourner le caisson en PV et GV.

Merci de bien vouloir m'aider à résoudre ce problème, vos conseils seront les bienvenus
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1553
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Coffret de Relayage & Coffret 2V DAH

Message par VE Pp »

Bonjour,

Quel est le type de moteur installé, vous pouvez faire une photo de la plaque.
Avatar du membre
soufabout
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 28 sept. 2023 15:41
Contact :

Re: Coffret de Relayage & Coffret 2V DAH

Message par soufabout »

Voici la doc du moteur installé exactement :

https://assets.aldes.fr/assets/docsFR/h ... enance.pdf
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1553
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Coffret de Relayage & Coffret 2V DAH

Message par VE Pp »

Je confirme il faut une photo de la plaque signalétique du moteur afin de déterminer son type. A la fin du ficher pdf que vous venez de joindre vous trouverez les couplages à réaliser pour la petite vitesse et la grande vitesse.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1553
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Coffret de Relayage & Coffret 2V DAH

Message par VE Pp »

Vue la photo du petit coffret il s'agit surement d'un Moteur 2 vitesses 3 phases DAHLANDER, vous devez passer deux câbles. Vous trouverez un schéma type dans la schémathèque du site.

http://www.volta-electricite.info/downl ... g=fr&pg=56
Avatar du membre
soufabout
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 28 sept. 2023 15:41
Contact :

Re: Coffret de Relayage & Coffret 2V DAH

Message par soufabout »

Image

voici la photo de la plaque, j'ai déjà passé deux cables, je ne sais pas si je dois juste les brancher sur u1 v1 w1 pour la petite vitesse et u2 v2 w2 pour la grande vitesse? ou il y a une autre configuration à faire?
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1553
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Coffret de Relayage & Coffret 2V DAH

Message par VE Pp »

Pas de prise de tête, vous devez réaliser les raccordements exactement comme sur la plaque : Low speed L1 L2 L3 et high speed L1 L 2 L3 (lorsque ce coté est sous tension il faut l'autre en court-circuit par le contacteur).