Rapport kVA / Ampère en tarif jaune

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Sylbouh
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 6 juin 2023 13:41
Contact :

Rapport kVA / Ampère en tarif jaune

Message par Sylbouh »

Bonjour,
J'ai une question bête : en tarif jaune, pourquoi fait-on correspondre une puissance apparente de 240kVA à une intensité de 400A ?
Alors qu'un simple calcul donne 346A pour 240kVA, ou inversement 277kVA pour 400A (en 400V)! Cela fait un gros écart...
Merci pour votre éclairage.
Avatar du membre
poiluu
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : ven. 7 déc. 2018 15:13
Contact :

Re: Rapport kVA / Ampère en tarif jaune

Message par poiluu »

Bonjour
Ce n'est qu'une question de cuisine pour couverture légale :
Le fournisseur prend 200V pour référence en tension simple ce qui est en dessous du pire cas légal de chute de tension. Il fait l'opération 200x400 x3
Comme la limitation est ampèremétrique il fournira toujours la puissance contractuelle (240kVA) dans les pires cas de chute de tension légale , et par conséquence sera inattaquable (sur ce sujet). Regardez les abonnements domestiques , ils sont sur le même principe
Ne vous en faites pas , si vous tirez 277kVA (ou plus si la tension est plus haute) vous n'échapperez pas à la facture.
Avatar du membre
Kevin19
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 5 oct. 2023 09:19
Contact :

Re: Rapport kVA / Ampère en tarif jaune

Message par Kevin19 »

Bonjour,

La correspondance entre la puissance apparente (kVA) et l'intensité (A) dépend du facteur de puissance. En tarif jaune, le facteur de puissance est généralement de 0,68. Donc, pour obtenir l'intensité, on divise la puissance apparente par la tension (240kVA / 400V), ce qui donne 600A. Cependant, le facteur de puissance de 0,68 est déjà pris en compte dans la spécification, d'où l'intensité de 400A. Cela peut sembler déroutant, mais c'est parce que le tarif jaune est conçu pour être cohérent avec les normes de distribution électrique. J'espère que cela éclaire votre question !
Avatar du membre
poiluu
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : ven. 7 déc. 2018 15:13
Contact :

Re: Rapport kVA / Ampère en tarif jaune

Message par poiluu »

Bonjour
Je ne suis pas un spécialiste du ""tarif jaune"" , mais vos sombres explications au lieu d'éclairer , me plongent dans le noir.
Je serai curieux de savoir ce que pensent de vos lumières d'autres esprits plus brillants et plus éclairés que moi
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités