Bonjour à tous,
J’ai le disjoncteur thermique de mon compresseur qui ne fessait que sauter. C’est un 12 ampères. Un collègue m’a passé un 15 ampères pour essayer et je n’ai plus de problème.
Est ce grave si je laisse le 15 ampères à la place d’un 12.
Il n’y a que 3 ampères écart, il devrait sauter si il y a un problème non?
Merci d’avance pour vos réponses.
Amperage disjoncteur thermique
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Amperage disjoncteur thermique
Bonjour,
Le réglage du disjoncteur doit correspondre à ce qui est indiqué sur la plaque signalétique du moteur et cela sans compensation. Peut-être un défaut mécanique est présent, roulement...
Le réglage du disjoncteur doit correspondre à ce qui est indiqué sur la plaque signalétique du moteur et cela sans compensation. Peut-être un défaut mécanique est présent, roulement...
Re: Amperage disjoncteur thermique
Oui je me doute bien, mais je me disais que 3 ampères d écart c’était pas la fin du monde. D autant que j en ai vraiment un usage occasionnel.
En tout cas merci pour votre réponse.
En tout cas merci pour votre réponse.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
