Tableau électrique à jeux de barres

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Tableau électrique à jeux de barres

Message par VE Pp »

Bonsoir,
"Norme" je ne sais pas, mais ça me parait plus adapté.
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Tableau électrique à jeux de barres

Message par roro1111 »

VE Pp a écrit : mar. 6 juin 2023 21:39 Bonsoir,
"Norme" je ne sais pas, mais ça me parait plus adapté.
bonsoir

il m'apparait que les vis de 10mm sont trop pour une barre de largeur 25mm.
j'ai fait dans la barre 25mm*8mm 2 trous longitudinal espacés de 1,5 ou 2 cm, à votre avis on met 2 vis de 6mm ou bien 2 vis de 8mm ou bien vous avez autre choix ?
Image

merci
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Tableau électrique à jeux de barres

Message par VE Pp »

Bonjour, votre travail est propre ! Mettez du 8 mm c’est plus sérieux ;-)
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Tableau électrique à jeux de barres

Message par roro1111 »

VE Pp a écrit : mer. 7 juin 2023 06:48 Bonjour, votre travail est propre ! Mettez du 8 mm c’est plus sérieux ;-)
Bonjour de nouveau VE Pp

1-Alors 8mm pour avoir plus de fixation, c’est ça?
2 vis de 8mm sera suffisant, n’est ce pas?
Voilà un autre photo pour les barres comment elles sont connectée avec les disjoncteurs

Image

Voilà un photo avec 8mm et 6mm, que disez vous et laquelle vous préférera?
Image

2-si pour un cause donné ou pour un certain problème accidental de connection, je veux couper la barre joingnante 2 disjoncteurs opposés comme il est clair ds le photo attaché au dessus, alors ds ce cas un vis de 8mm sera seul qui fixera les 2 barres obtenues en haut et en bas, est ce que un seul vis de 8mm est suffisant ou bien il faut de nouveau ajouter 1 vis de 8mm pour chaque partie des 2 nouveaux barres obtenues?
Image
Le coupage est la ligne rouge pour séparer les 2 disjoncteurs opposés l'un de l'autre et comme ça chaque barre connectée au disjoncteur sera fixée par la barre principale avec 1 vis seulement de 8mm.

Merci
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Tableau électrique à jeux de barres

Message par roro1111 »

Bonjour VE Pp

Je suis en train d’attendre votre avis à propos du message précédent.

Merci
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Tableau électrique à jeux de barres

Message par VE Pp »

Bonjour,
Désolé pour le retard, deux boulons et écrous de 8. ;-)
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Tableau électrique à jeux de barres

Message par roro1111 »

VE Pp a écrit : ven. 9 juin 2023 06:17 Bonjour,
Désolé pour le retard, deux boulons et écrous de 8. ;-)
Bonjour VE Pp

1- Mais que dites vous á propos du coupage de la barre à son milieu selon la figure que j’ai déjà envoyé avant pour avoir plus de flexibilité da le cas ou, on vient de connecter les disjoncteurs opposés si la barre a une déformation quelque part ou bien je les ai resté comme elles sont, sans les couper ?

2- Par rapport au disjoncteur principal, j’ai mis 2 barres de 25*8 mm l’une sur l’autre, c’est meilleur ça que rester une seule barre, ou quoi ?

Merci
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Tableau électrique à jeux de barres

Message par VE Pp »

Couper la barre dans son centre c'est dommage, essayez d'ajuster au mieux en gagnant légèrement sur le percement du raccordement. Le cintrage des barres demande beaucoup de patiente, avez-vous réalisé un gabarit sur carton ?
Pourquoi ajouter deux barres si une c'est assez ? :(
Pour information, tous les jeux de barres de distribution que j'ai réalisé, j'ai toujours entretoisé entre les barres, avec un espacement de l'épaisseur de la barre d'alimentation (généralement barres de 100x5, espacement 5mm), les barres n'étaient jamais collées l'unes contre l'autres.
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Tableau électrique à jeux de barres

Message par roro1111 »

Rebonjour

Je veux mettre 2 barres pour avoir plus de section pour le courant principal qu’il veut circuler selon la figure suivante
Image
C’est vrai ça ou quoi?

Merci
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Tableau électrique à jeux de barres

Message par VE Pp »

Ok !
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité