Concernant un projet dans un ERP
catégorie 5 - type M
TGBT au sous sol sur une zone de "réserve"
avec dispositif de coupure générale déporté au RDC / zone d'accueil du public.
directement accessible par le personnel.
Est il nécessaire au regard du guide UTE 15-103
que le TGBT soit installé dans "placard" coupe feu 1H avec porte coupe feu 1/2 heure et ventilation depuis l'extérieur ?
Le sous sol en question ne stockant aucun produits "à risque".
Merci par avance pour vos réponses
ERP - TGBT au sous sol
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 117
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: ERP - TGBT au sous sol
Bonjour une réserve est classée risque d'incendie donc BE2.
Paragraphe 424 de la NF c 15-100 applicable.
Le coffret doit être dans un placard technique coupe feu .Concernant les propriétés coupe feu je n' ai pas cette information désolé
Paragraphe 424 de la NF c 15-100 applicable.
Le coffret doit être dans un placard technique coupe feu .Concernant les propriétés coupe feu je n' ai pas cette information désolé
- MikasaAckerman
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : jeu. 8 juin 2023 10:14
- Contact :
Re: ERP - TGBT au sous sol
Salut,
Sur la base des principes généraux de sécurité incendie, l'installation d'un TGBT dans une armoire coupe-feu 1H avec une porte coupe-feu 1/2 heure et une ventilation par l'extérieur peut être considérée comme une bonne pratique. Pour obtenir des informations précises sur les exigences spécifiques à votre projet et vous assurer du respect du guide UTE 15-103, je vous recommande de consulter le guide lui-même ou de consulter un professionnel qualifié, tel qu'un ingénieur électricien ou un expert en sécurité incendie.
Sur la base des principes généraux de sécurité incendie, l'installation d'un TGBT dans une armoire coupe-feu 1H avec une porte coupe-feu 1/2 heure et une ventilation par l'extérieur peut être considérée comme une bonne pratique. Pour obtenir des informations précises sur les exigences spécifiques à votre projet et vous assurer du respect du guide UTE 15-103, je vous recommande de consulter le guide lui-même ou de consulter un professionnel qualifié, tel qu'un ingénieur électricien ou un expert en sécurité incendie.