Bonjour,
Si j'ai bien compris pour la séparation des câbles courant fort et courant faible, le NF C 15-100 Stipule la suite:
La distance minimale de séparation est :
• 5cm en circulation horizontale ex dans faux plafonds ou faux planchers ;
• 30cm en circulation verticale ;
• Les croisements de ces câbles doivent se faire à 90° ;
Pourquoi y a-t-il une différence dans les distances - 5cm horizontale (j'assume horizontale veut dire comme si les câbles sont placés plat sur un sol horizontale et que les câbles sont parallèles...?) et 30cm verticale (j'assume verticale veut dire comme si les câbles sont placés plat sur un mur verticale - suivant le mur autour sur un chemin horizontal avec le câble de courant fort verticalement au-dessus et parallèle avec le câble de courant faible...?) ?
J'ai sais c'est pour éviter les perturbations CEM etc. mais je ne trouve pas une explication pour les 5cm ou 30 cm.
Merci d'avance.
Distance de séparation des câbles courant fort et courant faible
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Distance de séparation des câbles courant fort et courant faible
bonjour,
Cohabitation courant faible, courant fort
Pour éviter les effets de couplage ou de surface de boucle, il faut respecter la même distance entre les câbles courants forts et courants faibles tout au long du cheminement.
Les distances à respecter (sur un chemin de câble) sont au minimum de 5 cm dans le cas d'une circulation horizontale et sont de 30 cm en circulation verticale.
voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/MEFnfOVHAvp
Cohabitation courant faible, courant fort
Pour éviter les effets de couplage ou de surface de boucle, il faut respecter la même distance entre les câbles courants forts et courants faibles tout au long du cheminement.
Les distances à respecter (sur un chemin de câble) sont au minimum de 5 cm dans le cas d'une circulation horizontale et sont de 30 cm en circulation verticale.
voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/MEFnfOVHAvp
Re: Distance de séparation des câbles courant fort et courant faible
Merci Pericles,
Oui, j'ai vu cette page aussi pendant ma recherche sur l'internet et je comprends que c'est pour éviter des perturbations indues dans les câbles à courant faible. Je voulais savoir pourquoi il y a 5 cm et 30cm stipulés pour les orientations horizontales et verticales.
C’est plus par intérêt que par nécessité.
Mais, j’aimerais savoir si ma compréhension des dispositions horizontales et verticales des câbles est comme la littérature suggère...
Cordialement,
Bill
Oui, j'ai vu cette page aussi pendant ma recherche sur l'internet et je comprends que c'est pour éviter des perturbations indues dans les câbles à courant faible. Je voulais savoir pourquoi il y a 5 cm et 30cm stipulés pour les orientations horizontales et verticales.
C’est plus par intérêt que par nécessité.
Mais, j’aimerais savoir si ma compréhension des dispositions horizontales et verticales des câbles est comme la littérature suggère...
Cordialement,
Bill