bonsoir
Voila quelques types des chemins de câbles avec et sans couvercle, j’ai quelques questions à poser :
1-Par rapport aux câbles terre, il faut les additionner ensembles comme la fig1 ou bien de serrer chaque câble terre avec ses propres conducteurs actifs comme ds la fig2, ou pas n’importance ?
2-Est-ce qu’il est nécessaire de faire organiser et aménager les conducteurs ds les chemins de câbles qui contiennent des couvercles comme fig4 ou non ?
3-Pour les chemins de câbles du type fig5, il est obligatoire de faire organiser et aménager les conducteurs puisqu’ils sont visibles comme il est clair ds la fig3, c’est vrai ça ?
merci
chemins de cables
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: chemins de cables
Bonjour,
La première photo est un chemin de câble .
Les deux dernières photos sont des treillis soudés (cablofil)
Concernant les conducteurs de protection ,ils doivent suivre le même parcours que les conducteurs actifs pour des raisons de calcul vis a vis des impédances liés à la boucle de défaut.
Si les conducteurs de plusieurs circuits sont groupés , il faut en tenir compte dans le calcul car ils se chauffent les uns les autres et font donc chuter la capacité du courant admissible propre a chaque canalisation.
La première photo est un chemin de câble .
Les deux dernières photos sont des treillis soudés (cablofil)
Concernant les conducteurs de protection ,ils doivent suivre le même parcours que les conducteurs actifs pour des raisons de calcul vis a vis des impédances liés à la boucle de défaut.
Si les conducteurs de plusieurs circuits sont groupés , il faut en tenir compte dans le calcul car ils se chauffent les uns les autres et font donc chuter la capacité du courant admissible propre a chaque canalisation.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 53 invités