Salut
Je veut installer et mesurer une prise de terre dans une maison.cette maison ne possède pas une surface à l'extérieur pour planter des piquets de terre .
Est ce qu'il y'a une solution
Installation et mesure de terre dans une maison qui ne possède pas une espace à l'extérieur
- Bado bado 31
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : mer. 15 mars 2023 22:13
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation et mesure de terre dans une maison qui ne possède pas une espace à l'extérieur
Bonjour,
Pour la mesure, utiliser un mesureur de boucle (type DT 300 de CATU) ou une pince de terre (plus rare et beaucoup plus cher)
@+
Pour la mesure, utiliser un mesureur de boucle (type DT 300 de CATU) ou une pince de terre (plus rare et beaucoup plus cher)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Installation et mesure de terre dans une maison qui ne possède pas une espace à l'extérieur
Bonjour,
Pour mesurer la terre vous pouvez utiliser un testeur d'installation, il est possible d'en louer, regarder sur site d'annonce classique.
Pour le piquet de terre vous pouvez peut être l'installer en limite de propriété contre le mur, dans une cave si vous en possédez une ou alors il faut trouver une solution sous un plancher bois ou contre le mur dans le future doublage percer un trou.
Il faut des fois trouvé des solutions peu classique. Le piquet de terre ne doit pas être forcément accessible contrairement à la barrette de coupure.
Bonne continuation.
Pour mesurer la terre vous pouvez utiliser un testeur d'installation, il est possible d'en louer, regarder sur site d'annonce classique.
Pour le piquet de terre vous pouvez peut être l'installer en limite de propriété contre le mur, dans une cave si vous en possédez une ou alors il faut trouver une solution sous un plancher bois ou contre le mur dans le future doublage percer un trou.
Il faut des fois trouvé des solutions peu classique. Le piquet de terre ne doit pas être forcément accessible contrairement à la barrette de coupure.
Bonne continuation.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation et mesure de terre dans une maison qui ne possède pas une espace à l'extérieur
BonjourTutolec a écrit : ↑mar. 11 avr. 2023 19:15 Bonjour,
Pour mesurer la terre vous pouvez utiliser un testeur d'installation, il est possible d'en louer, regarder sur site d'annonce classique.
Pour le piquet de terre vous pouvez peut être l'installer en limite de propriété contre le mur, dans une cave si vous en possédez une ou alors il faut trouver une solution sous un plancher bois ou contre le mur dans le future doublage percer un trou.
Il faut des fois trouvé des solutions peu classique. Le piquet de terre ne doit pas être forcément accessible contrairement à la barrette de coupure.