Bonjour,
probablement que ce sujet a déjà été évoqué mais je ne trouve pas véritablement l'info.
Je suis sur une rénovation de cuisine
Nous sommes dans une maison ancienne avec des murs en pierres apparentes et toutes les alimentations électriques ont déjà été tirées et je suis dans l'impossibilité de retirer une ligne quelle qu'elle soit.
J'ai 3 lignes tirées actuellement.
Une ligne 16amp pour 4 prises classique, une ligne 32amp pour plaque à induction et une ligne 32amp pour le four.
là où nous allons placer le four, et le frigo, je n'ai à date que la ligne 32amp (3G6) qui arrive.
Je crois savoir que le four, si on se réfère strictement aux normes, doit être indépendant mais, il doit aussi d'après ce que je comprends être sur du 20amp et pas du 32amp.
Ma question est la suivante:
Puis-je raccorder le four et le frigo sur cette 32amp? si oui comment est-ce possible?
Rajouter un tableau divisionnaire (avec une protection, et 2 disjoncteurs derrière...? de la 32 vers une 20 et une 16? est ce que c'est possible? j'ai un gros doute car je suis pas du tout spécialiste mais à priori 20amp + 16amp ça ne fait pas 32...
Raccorder les 2 directement mais là encore, cela ne me rassure pas vraiment notamment, pour le frigo qui sera du coup relié directement à la 32?
Changer le disjoncteur 32amp en 20amp et je raccorde les deux...
Pour info, l'ancien propriétaire avait déjà ponté directement des prises 16amp sur cette arrivée 32amp directement avec le four... je viens de m'en apercevoir.
Dernière solution peut être, je raccorde le frigo sur le circuit 16amp déjà existant mais j'ai déjà dessus 4 prises (plusieurs électroménagers).
Cela ne m'arrange pas vraiment niveau câblage...
ET dans ce cas, faut il tout de même changer le disjoncteur 32amp vers un 20amp en gardant la ligne en 3G6.
Merci grandement pour votre aide et vos conseils.
Branchement FOUR et Frigo
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7019
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement FOUR et Frigo
Bonjour
Mini tableau en local avec protection 20A four et protection prise à part est la meilleure solution.
Surtout pas en direct sur le 32A.
Il est autorisé de mettre le four sur le 32A des plaques de cuisson (et rien d'autre)
@+
Mini tableau en local avec protection 20A four et protection prise à part est la meilleure solution.
Surtout pas en direct sur le 32A.
Il est autorisé de mettre le four sur le 32A des plaques de cuisson (et rien d'autre)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Branchement FOUR et Frigo
Bonjour Merci pour cette réponse,
pour le mini tableau.
Est ce que cela veut dire:
Un interrupteur différentiel de 40amp (sachant que j'ai au départ un 32amp sur du 3G6)
Derrière:
un disjoncteur 20amp pour le four,
un disjoncteur 16amp avec une prise pour le frigo?
Merci pour le retour.
pour le mini tableau.
Est ce que cela veut dire:
Un interrupteur différentiel de 40amp (sachant que j'ai au départ un 32amp sur du 3G6)
Derrière:
un disjoncteur 20amp pour le four,
un disjoncteur 16amp avec une prise pour le frigo?
Merci pour le retour.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7019
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement FOUR et Frigo
Bonjour
Ce 3G6 est déjà protégé au tableau principal par un 32A qui est sous un 30mA, inutile d'en mettre un autre dans ce tableau secondaire
@+