Soit une usine constituant de 6 lignes de production par exemple et qui sont indépendantes l’une de l’autre puisque chaque ligne est spécifiée pour un produit différent de plus il peut y arriver que 2 lignes travaillent et les autres non ou vice versa, mais ce qui est en commun est que chacun d’eux a besoin de l’air, électricité, vapeur …etc , pour cela il faut acheter un nombre donné de générateur électrique et des chaudières et des compresseurs d’air.
la question est la suivante:
1-Est ce qu’il préférable de construire une seule source d’énergie de chaque type d’énergie ( électricité, vapeur, air….) en mettant chaque ensemble ds le même place c’est à dire les générateurs ensemble, les chaudières ensemble ds un autre place et les compresseurs d’air ensemble ds un 3eme place et de faire installer des câbles électriques et des tuyaux pour le vapeur et l’air compressé et selon notre consommation on fait marcher un nombre spécifique de chaque type d'énergie c’est on fait marcher 2 ou 3 générateurs, 1 ou 3 compresseurs d’air…. Selon nos besoin ou bien de faire distribuer chaque groupe d'énergie pour chaque ligne de production, c’est à dire on fait diviser les générateurs, les compresseurs, les chaudières selon le besoin de chaque ligne et par suite on fait marcher seulement l’équipement de la ligne en marche et ds ce cas chaque ligne a ses propres sources d’énergie à cote de lui ?
Voilà 2 photos significatives
https://www4.0zz0.com/2023/01/25/12/571561274.jpeg
https://www3.0zz0.com/2023/01/25/12/424768601.jpeg
Je veux expliquer un peux ce que je viens de dessiner ds les figures jointives en tenant compte que: G: générateur d'électricité, CH: chaudière et COMP: compresseur d'air.
ds la fig1, on a chaque ligne de production a sa propre sources d'énergie, ds ce cas l'avantage est que toutes les chemins d'installation pour l'électricité, le vapeur et l'air seront les plus court possible mais le désavantage est si une de ces 3 sources d'énergie subit une défaut ou une panne, la ligne correspondante va stopper sa production pour résoudre le problème.
ds la fig2, on a toutes les lignes de productions prendront leur consommation de la même source d'énergie qui est la somme de toutes les sources d'énergie tel que :
Gt=G1+G2+G3, CHt=CH1+CH2+CH3 et COMPt=COMP1+COMP2+COMP3, l'avantage est si un des G, CH ou COMP se met en panne on peut continuer notre production en même temps ou' on résoudre le problème ou la panne et le désavantage est les installations de 1ere et 3eme ligne seront les plus longues possible avec une augmentation des section des câbles électriques et des tuyaux du vapeur et d'air ainsi que le tableaux général de l'électricité il va être plus puissant + un synchronisateur pour les 3 ou 4 générateurs.
resultat:par rapport à nous ce qui nous intéresse est de ne pas stopper la production de l'usine, alors je pense que la fig2 est le plus meilleur que la fig1, c'est à dire une seule place pour toutes les sources de productions et à partir de cette place on distribue les énergies pour les 3 lignes.
que pensez vous et quel est votre avis?
Merci