Message par stha »

quel puissance d'un groupe électrogène pour une pompe immergé de 30 kw 400 v courant nominal 70 A
Avatar du membre
NRJ
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 5 juin 2023 10:40
Contact :

Re: puissance de groupe électrogène

Message par NRJ »

Bonjour,

démarrage direct? si oui, prévoir au moins un groupe de 3,5 fois la puissance de la pompe, soit 130kVA.

Si vous avez plus de données relatives à la pompe et au dispositif de démarrage, il sera alors possible d'estimer le mieux possible la puissance nécessaire, à défaut, partir sur la valeur empirique donnée précédemment.

Cdlt
Avatar du membre
Anybothe
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 20 sept. 2023 06:47
Contact :

Re: puissance de groupe électrogène

Message par Anybothe »

la puissance requise pour alimenter la pompe immergée de 30 kW serait d'environ 28 000 watts. Cela signifie que vous aurez besoin d'un groupe électrogène d'au moins 28 kW pour fournir suffisamment de puissance à la pompe. Il est recommandé de choisir une capacité légèrement supérieure pour permettre une marge de sécurité et prendre en compte d'autres facteurs tels que l'efficacité du groupe électrogène et les pertes de puissance.
Avatar du membre
Claudio75
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : dim. 8 oct. 2023 15:37
Contact :

Re: puissance de groupe électrogène

Message par Claudio75 »

Salut,

la tension est de 400v et le courant 70A
400V/70A/1000 = 28KVA

pour alimenter ta pompe il faudrait 28KVA mais prévoit un groupe électrogène plus puissant par sécurité.