Bonjour,
Dans le cadre d'une maintenance préventive sur un disjoncteur débrochable NS1250, je voulais savoir qu'elle est l’intérêt de placer de la graisse sur les doigts de contacts (partie châssis fixe).
Je souhaitais nettoyer ces doigts de contacts au SRB comme il fait sur les disjoncteurs HTA, par contre je ne sais pas quel type de graisse faut-il appliquer.
Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience sur ce sujet ?
Merci par avance
Entretien disjoncteur masterpact/NS
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: Entretien disjoncteur masterpact/NS
Bonjour
perso, je contacterais directement le fabricant pour avoir la réponse adéquate...
Dans ton cas Chorus expert (Schneider electric)
Cordialement
perso, je contacterais directement le fabricant pour avoir la réponse adéquate...
Dans ton cas Chorus expert (Schneider electric)
Cordialement
Re: Entretien disjoncteur masterpact/NS
Bonjour,
Je reviens sur le sujet, j'ai trouvé un guide de maintenance des "Masterpact NT et NW" qui répond à mes questions.
Info sur le lien suivant pour les intéressés : https://www.se.com/us/en/faqs/FA232736/
A bientôt
Je reviens sur le sujet, j'ai trouvé un guide de maintenance des "Masterpact NT et NW" qui répond à mes questions.
Info sur le lien suivant pour les intéressés : https://www.se.com/us/en/faqs/FA232736/
A bientôt