Bonjour
Soit une usine constituant de 6 lignes de production par exemple et qui sont indépendantes l’une de l’autre puisque chaque ligne est spécifiée pour un produit different de plus il peut y arriver que 2 lignes travaillent et les autres non ou vice versa, mais ce qui est en commun est que chacun d’eux a besoin de l’air, électricité, vapeur …etc , pour cela il faut acheter un nombre donné de générateur electrique et des chaudières et des compresseurs d’air.
la question est la suivante:
Est ce qu’il preferable de construire une seule source d’energie de chaque type d’energie ( electricité, vapeur, air….) en mettant chaque ensemble ds le même place c’est à dire les générateurs ensemble, les chaudières ensemble ds un autre place et les compresseurs d’air ensemble ds un 3eme place et de faire installer des cables électriques et des tuyaux pour le vapeur et l’air compressé et selon notre consommation on fait marcher un nombre spécifique de chaque type d'énergie c’est on fait marcher 2 ou 3 générateurs, 1 ou 3 compresseurs d’air…. Selon nos besoin ou bien de faire distribuer chaque groupe d'énergie pour chaque ligne de production, c’est à dire on fait diviser les générateurs, les compresseurs, les chaudières selon le besoin de chaque ligne et par suite on fait marcher seulement l’équipement de la ligne en marche et ds ce cas chaque ligne a ses propres sources d’énergie à cote de lui ?
Voilà 2 photos significatifs
https://www4.0zz0.com/2023/01/25/12/571561274.jpeg
https://www3.0zz0.com/2023/01/25/12/424768601.jpeg
Merci
Distribution d’énergie
Re: Distribution d’énergie
bonsoir
personne n'a une idée à propos de la distribution d'énergie et laquelle est préférable du coté economique et pratique puisque chacune d'eux a des inconveniants et des avantages?
merci
personne n'a une idée à propos de la distribution d'énergie et laquelle est préférable du coté economique et pratique puisque chacune d'eux a des inconveniants et des avantages?
merci
Re: Distribution d’énergie
bonjour
je veux expliqué un peux ce que je viens d'expliquer ds les figures jointives en tenat compte que: G: generateur d'électricité, CH: chaudiere et COMP: compresseur d'air.
ds la fig1, on a chaque ligne de production a sa propre sources d'énergie, ds ce cas l'avantage est que toutes les chemins d'installation pour l'électricitée, le vapeur et l'air seront les plus court possible mais le desavantage est si une de ces 3 sources d'énergie subit une defaut ou une panne, la ligne correspondante va stopper sa production pour resoudre le probleme.
ds la fig2, on a toutes les lignes de productions prendrent leur consommation de la meme source d'énergie qui est la somme de toutes les sources d'énergie tel que :
Gt=G1+G2+G3, CHt=CH1+CH2+CH3 et COMPt=COMP1+COMP2+COMP3, l'avantage est si un des G, CH ou COMP se met en panne on peut continuer notre production en meme temps ou' on resoudre le probleme ou la panne et le desavantage est les installations de 1ere et 3eme ligne seront les plus longues possible avec une augmentation des section des cables électriques et des tuyaux du vapeur et d'air ainsi que le tableaux general de l'électricité il va etre plus puissant + un syncronisateur pour les 3 ou 4 generateurs.
resultat:par rapport à nous ce qui nous interresse est de ne pas stopper la production de l'usine, alors je pense que la fig2 est le plus meilleur que la fig1, c'est à dire une seule place pour toutes les sources de productions et à partir de cette place on distribue les énergies pour les 3 lignes.
que pensez vous et quel est votre avis?
merci
je veux expliqué un peux ce que je viens d'expliquer ds les figures jointives en tenat compte que: G: generateur d'électricité, CH: chaudiere et COMP: compresseur d'air.
ds la fig1, on a chaque ligne de production a sa propre sources d'énergie, ds ce cas l'avantage est que toutes les chemins d'installation pour l'électricitée, le vapeur et l'air seront les plus court possible mais le desavantage est si une de ces 3 sources d'énergie subit une defaut ou une panne, la ligne correspondante va stopper sa production pour resoudre le probleme.
ds la fig2, on a toutes les lignes de productions prendrent leur consommation de la meme source d'énergie qui est la somme de toutes les sources d'énergie tel que :
Gt=G1+G2+G3, CHt=CH1+CH2+CH3 et COMPt=COMP1+COMP2+COMP3, l'avantage est si un des G, CH ou COMP se met en panne on peut continuer notre production en meme temps ou' on resoudre le probleme ou la panne et le desavantage est les installations de 1ere et 3eme ligne seront les plus longues possible avec une augmentation des section des cables électriques et des tuyaux du vapeur et d'air ainsi que le tableaux general de l'électricité il va etre plus puissant + un syncronisateur pour les 3 ou 4 generateurs.
resultat:par rapport à nous ce qui nous interresse est de ne pas stopper la production de l'usine, alors je pense que la fig2 est le plus meilleur que la fig1, c'est à dire une seule place pour toutes les sources de productions et à partir de cette place on distribue les énergies pour les 3 lignes.
que pensez vous et quel est votre avis?
merci
Re: Distribution d’énergie
Bjr
On parle ici d’un courant de 1200A, tel que chaque ligne besoin de 500A, 400A et 300A.
Merci
On parle ici d’un courant de 1200A, tel que chaque ligne besoin de 500A, 400A et 300A.
Merci
Re: Distribution d’énergie
bonsoir
je suis entraine attendu votre avis et reponses à propos de ce sujet déjà ouvert.
merci
je suis entraine attendu votre avis et reponses à propos de ce sujet déjà ouvert.
merci